Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » А если на улице -15?
А если на улице -15?

Скажите пожалуйста, кабель КВВГ 4*1,5 можно монтировать на улице, если температура составляет -15 гр С ?
# 1 | 2012-07-07, 01:21




Температура монтажа от -10 до +50 градусов...
# 2 | 2012-07-07, 08:02




Quote (Сергей)
Скажите пожалуйста, кабель КВВГ 4*1,5 можно монтировать на улице, если температура составляет -15 гр С ?


Кабель КВВГ

Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели КВВГ применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Кабель может быть проложен на открытом воздухе. В каждом повиве кабеля КВВГ имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Контрольные кабели КВВГ устойчивы к монтажным изгибам.

Токопроводящая жила медная, однопроволочная
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)
Скрутка изолированные жилы кабелей скручены
Оболочка ПВХ пластикат
Рабочая температура окружающей среды от -50°С до +50°С
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации +70 °С
# 3 | 2012-07-07, 23:46




Quote (elektro)
Рабочая температура окружающей среды от -50°С до +50°С


Насколько я понимаю, это диапазон температур, при которых кабель можно эксплуатировать. Но ведь эксплуатация, в отличие от монтажа, не предполагает механического воздействия.
# 4 | 2012-07-08, 11:57




Из описания изготовителя кабельной продукции: "Прокладка кабеля без предварительного нагрева может производиться при температуре до -30 °С."
# 5 | 2012-07-08, 21:54




При минус 15 гр окружающей среды монтаж кабеля запрещен,на сколько я знаю можно подогревать температуру при помощи тепловых пушек, но это все проблемно. Лично мы монтируем при таких температурах провода марок КГ, он резиновый и гибкий, температура на нем практически не скажется, другое дело - кембрики ломаются
# 6 | 2012-08-13, 15:56



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » А если на улице -15?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766