Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Правила монтажа ЛЭП
Правила монтажа ЛЭП

Подскажите правильно ли произведен монтаж на одной опоре высокого напряжения и низкого напряжения, какое должно быть расстояние между проводами?
Прикрепления
1768141.jpg(137.5 Kb)
# 1 | 2012-06-05, 00:20




Quote
Подскажите правильно ли произведен монтаж на одной опоре высокого напряжения и низкого напряжения, какое должно быть расстояние между проводами?


(ПУЭ)2.5.96. Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах.
Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:
1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;
2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м;
3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.

Судя по фото, там нет двух метров...
# 2 | 2012-06-05, 19:57




Да и вправду что то неправильно сделано. ведь от вл высокого напряжения так же наводка идет на вл низкого. Проще было поставить либо две линии либо опоры другие сделать
# 3 | 2012-08-23, 18:33




Quote (jeck)
Проще было поставить либо две линии либо опоры другие сделать

Не нужны две воздушные линии электропередачи. Нужно просто сделать правильно... Расстояние должно быть не менее 2 метров и ВЛ-0,4кв должна быть выполнена проводом СИП...
# 4 | 2012-08-24, 12:07




да,сделано не правильно... просто ребятам мешал анкер,не мудрствуя лукаво они и сделали ТАКОЕ!!
# 5 | 2012-08-24, 22:51




Монтаж линии выполнен по всем правилам, замечаний никаких к этой работе нет. Воздушная линия называется двух сцепка, что широко в энергетике применяется, в верху провода 6 или 10 кВ, нижние 0,4 кВ, допустимое расстояние между проводами высокого и низкого напряжение должно быть не мене одного метра что хорошо видно на фото. Наводящие токи дает только ВЛ 110 кВ и выше.
# 6 | 2013-02-03, 23:50




Цитата (IgorSev)
Монтаж линии выполнен по всем правилам, замечаний никаких к этой работе нет. Воздушная линия называется двух сцепка, что широко в энергетике применяется, в верху провода 6 или 10 кВ, нижние 0,4 кВ, допустимое расстояние между проводами высокого и низкого напряжение должно быть не мене одного метра что хорошо видно на фото. Наводящие токи дает только ВЛ 110 кВ и выше.
(ПУЭ)2.5.96. Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах. 
Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий: 
1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения; 
2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м; 
3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным. 

Судя по фото, там нет даже одного метра...
# 7 | 2013-02-04, 23:24




В вопросе не указан класс напряжения, для 10 кВ требуется два метра, а для 6 кВ достаточно и одного, ракурс обманчив на фото все выдержано, это реально рабочая линия и с нарушениями никто не примет, ГОС надзор задобрит, исполнитель никак не рискнет за свой счет переделывать километры ВЛ.
# 8 | 2013-02-08, 00:04




Подскажите. Вопрос тоже стал актуальный. В конце 2012 года протянули без ведома СИП по границе над забором между моим участком и и участком соседа. Растояние от здания до СИП  - 1,2 м  Выхожу на балкон, а на уровне глаз такая колбаса провисает. На что можно ссылаться чтобы перенесли линию, или сделали подземную.
охраннная зона или растояние до здания?
# 9 | 2013-02-20, 18:54




Охранная зона ВЛ 0,4 кВ 1м от оси ВЛ в каждую сторону. Наверное сначала была ВЛ, а дом чуть позже построили?
# 10 | 2013-02-21, 02:45




Цитата (Вовчик)
Охранная зона ВЛ 0,4 кВ 1м от оси ВЛ в каждую сторону. Наверное сначала была ВЛ, а дом чуть позже построили?


Охранная зона ¦ 1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участ- ¦
¦ воздушных линий ¦ ка и воздушного пространства, ограничен- ¦
¦ электропередачи ¦ ных вертикальными воображаемыми плоскос- ¦
¦ и воздушных линий ¦ тями, расположенными по обе стороны линии ¦
¦ связи ¦ от крайних проводов при неотклоненном их ¦
¦ ¦ положении на расстоянии, м: ¦
¦ ¦ для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС ..... 2 ¦
¦ ¦ для ВЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ ............10 ¦
¦ ¦ для ВЛ 35 кВ .........................15 ¦
¦ ¦ для ВЛ 110 кВ ........................20 ¦
¦ ¦ для ВЛ 154, 220 кВ ...................25 ¦
¦ ¦ для ВЛ 330, 400, 500 кВ переменного тока ¦
¦ ¦ и 800 кВ постоянного тока ............30 ¦
¦ ¦ для ВЛ 750 кВ ........................40 ¦
¦ ¦ 2. Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы ¦
¦ ¦ (реки, каналы, озера и др.) в виде воз- ¦
¦ ¦ душного пространства над водной поверх- ¦
¦ ¦ ностью водоемов, ограниченного вертикаль- ¦
¦ ¦ ными воображаемыми плоскостями, расположен-¦
¦ ¦ ными по обе стороны линии от крайних прово-¦
¦ ¦ дов при неотклоненном их положении для ¦
¦ ¦ судоходных водоемов на расстоянии 100 м, ¦
¦ ¦ для несудоходных - на расстоянии, пре- ¦
¦ ¦ дусмотренном для установления охранных ¦
¦ ¦ зон вдоль ВЛ, проходящих по суше

До линии ВЛИ-0,4кВ (выполненная СИПом), была ранее тут ВЛ-0,4кВ выполненная алюминиевыми проводами без изоляции? Когда построили дом?
# 11 | 2013-02-21, 11:49




Раньше линий электропередач в этом месте небыло. Дом в эксплуатацию не здан, но родители уже там живут 2 года. Строим долго на зарплату, по проэкту.  В конце 2012 года недалеко от дома установили КТП (зеленая будка в левом углу)

, и вот эта линия СИП как раз идет от КТП к кому-то на участок. Провода возле КТП весят на столбе, на новоустановленную КТП никаких линий питающих пока не подходит, только отходящие. Я не против чтобы у кого-то был свет в доме, но пусть проложат в земле, можно и по моему участку.
Ищу нормативные документы, пока только это:
ПРАВИЛА охорони електричних мереж6.Мінімально допустимі відстані від електричних мереж до будинків, споруд, дерев
та інших зелених насаджень, а також від проводів повітряних ліній
електропередачі до земельної і водної поверхні встановлюються нормативними
актами Міненерго, погодженими з заінтересованими органами.
# 12 | 2013-02-21, 12:26 Сообщение отредактировал -=EL=- - Четверг, 2013-02-21, 15:34




-=EL=-, ВЛИ проходит по вашему двору или в проулке между дворами? По фото не понятно... Земля где проходит ВЛИ ваша?
# 13 | 2013-02-21, 22:26




Линия проходит над забором между участками, по границе участков.
# 14 | 2013-02-22, 11:59




Добрый день. Подскажите пожалуйста на моем участке расположена опора которая была проходная, после реконструкции ЛЭП она стала конечной, в следствии опора стала наклоняться и соответственно провис ЛЭП. Обратился в обслуживающую организацию об устранении данной проблемы на,что получил ответ: наклон опоры и провис ЛЭП в пределах нормы и устранять не чего. Какие нормативы по установки концевых опор? Максимальный провис ЛЭП? Максимальный наклон опоры? И что посоветуете делать ?
# 15 | 2015-09-29, 10:32



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Правила монтажа ЛЭП
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0
zebrapso zebrapso
Игорь Панасюк
Сообщений: 0
zoomartkubatbekuulu zoomartkubatbekuulu
Жоомарт Кубатбек уулу
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766