підключення насоса в свердловині

Всім доброго дня!

можливо хтось скаже, що є дублювання теми, але все ж вважаю, що тема не розкрита.

прошу Вашої поради у наступній ситуації:
1. свердловина глибиною 57 м;
2. кабель, котрим комплектований насос має довжину бл 20м;
3. стик постійно перебуватиме у воді (насос планую опустити на глибину 50м);
4. від свердловини до місця заживлення насоса в будинку бл 20м;

питання:
- яким кабелем заживити насос (в переліку чогось спеціалізованого немає), чи можна використати ВВГ 4х1,5 ?
- чи варто робити стик кабелю, чи краще одним куском кинути?
- як правильно гідроізолювати стик кабелів (муфта, термоосадна трубка, ізострічка)?
- для насоса достатньо січення кабеля 1 мм.кв. (споживана потужність 1,1 кВт), чи варто дати кабель більшого січення (4х1,5) для запобігання розтягування (провисання бл. 30м)?

дякую за відповідь
# 1 | 2012-05-27, 11:34 Сообщение отредактировал olko - Воскресенье, 2012-05-27, 11:45




Не совсем все понятно)но я так понял речь идет о подключении насоса и то как нарастить кабель и сделать его водонепроницаемым. Можно купить муфту, а можно при помощи термоусадочной ленты и герметика
# 2 | 2012-08-23, 18:24




Вообще-то вода камень точит, а пробраться под изоляцию, тем более, что соединение кабеля будет постоянно в воде, не составит особого труда. Так что по возможности лучше заменить кабель на цельный, вывести место муфты выше, над водой. Учитывая длинное расстояние лучше использовать кабель сечением 1.5 мм кв.
# 3 | 2013-05-22, 07:46




Мы насос погружной меняли в скважине 180 м, так насос с перемотки привезли с концами длинной около метра, а насос в воду опускался на глубину 18 метров. Так вот, кабеля одножильные сращивали на скрутку с обезжириванием изоляции в месте скрутки растворителем, потом промотали изолентой ПВХ на длинну около 10 см туда-сюда в 8 - 10 слоев. И спокойно опустили насос в скважину. Муфт термоусадочных тогда небыло. Дело было в 94-м годе. Насос после этого проработал 8 лет. Потом его заменили _ насос сгорел, а соединения разбирали,- так под изолентой воды ни капельки, да и сама изолента монолитом срослась намертво, ножом срезали - от кабеля оторвать невозможно было. А вы говорите: муфты... кабель заменить на цельный.... блажь это все!
# 4 | 2013-09-18, 01:40





Цитата
яким кабелем заживити насос
(http://www.antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/aksessuary_pogruzhnyh_nasosov.html)
чомусь мені гугл відповів на це питання, якщо не зможете зрозуміти в лівому вуглі телефони (навів приклад першого, що вибило)

Цитата
чи варто робити стик кабелю, чи краще одним куском кинути?
 як хочите, пофіг

Цитата
як правильно гідроізолювати стик кабелів
 ви самі відповіли - муфта, термоосадна трубка В комплект входять. Якщо нема (страненько) - гугл в помощь
 
Цитата
для насоса достатньо січення кабеля 1 мм.кв.
 ні, згідно нормативів, не менше 1,5

Цитата
дякую за відповідь

будьласка
# 5 | 2013-09-18, 09:24



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » підключення насоса в свердловині
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kuankazak kuankazak
Куандык
Сообщений: 0
180irinka 180irinka
Ирина Рассказова
Сообщений: 1
alekceigolovan alekceigolovan
Alekcei Golovan
Сообщений: 0
ucoz_reg_2 ucoz_reg_2
Никита Мальцев
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760