С эстетической точки зрения подземный ввод энергии в дачный домик - это оптимальный вариант. Никаких тебе проводов снаружи, ничего не портит внешний вид. Задумка такая - со столба спустить кабель, протащить его под землёй и вывести уже в доме. Вопрос в том, можно ли вообще так делать? Разрешены ли подземные вводы?
# 1 | 2012-04-18, 10:23




Если хотите проложить кабель без разрешения, установите на своём участке столб, смонтируйте на столбе щит учёта, выполните электромонтаж кабеля от ВЛ до щита учёта. Выкопайте траншею и проложите от установленного щита кабель с маркой ВБбШв в земле до силового щита в доме.
# 2 | 2012-04-18, 15:18 Сообщение отредактировал petlyura - Среда, 2012-04-18, 15:19




Достойный ответ, даже добавить нечего, единственно разъясню ситуацию почему именно так: ввод с ВЛ до щита учета должен быть неразрывным и визуально легко просматриваться (для энергонадзора, чтобы не было подозрений в краже эл.энергии)!
# 3 | 2012-05-01, 14:15




Преимуществом такого ввода будет так же безопасность, у меня как то раз снег с крыши сошел и сорвал провода с изоляторов от дома. Да и гораздо симпатичнее будет выглядеть, так как незаметно.
# 4 | 2012-08-20, 15:35




Существуют два вида подвода электроэнергии к дому: воздушным путем и под землей. Для того , что бы проложить кабель под землей необходимо взять для этого подходящий кабель марки ВВГ. Выкопать под него траншею глубиной 40-60 см посыпать дно ямы песком, сверху засыпать, тоже песком,  заложить по ходу кабеля сигнальную ленту и засыпать землей траншею.
# 5 | 2013-12-25, 20:57





Цитата
под землей необходимо взять для этого подходящий кабель марки ВВГ
а чего АВВГ уже низя
 
Цитата
40-60 см
 а почему не 70

Цитата
заложить по ходу кабеля сигнальную ленту и засыпать землей траншею.
а лента от кабеля должна быть не ближе 20 см

и вообже

Цитата
Lolita_off Offline Дата: Среда, 18.04.2012, 09:23 | Сообщение # 1
с добрым утром страна
# 6 | 2013-12-26, 17:44




Друзья,
есть такая исходная ситуация: от ТП до дома ок. 200м. первые 40 метров идем по воздуху, остальное под землёй по улице. Посоветуйте кабель
(марка, сечение), который должен применяться в такой ситуации. 3 фазы
(380В), пиковая нагрузка до 30кВт (думаю достаточно для дома 350 кв.м).
Спасибо всем откликнувшимся!
P.S. И если можно рекомендации по прокладке - на сколько глубоко, в трубе, в песке, с кирпичами,...
И сколько отступать от газовой трубы?
# 7 | 2014-05-28, 18:53



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Подземный ввод
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766