[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Потери электроэнергии в воздушных линиях
Потери электроэнергии в воздушных линиях

Цитата Yahuhlya ()
а потери по токам х.х. транса не могут тянуть 6 кВт в час, глянте характеристики транса


О каком трансформаторе идёт речь? Кабель БЕЗ нагрузки! Может Вы имеете ввиду трансформаторы тока? Тогда о каком ХХ можно говорить?
# 16 | 2013-12-24, 22:43 Сообщение отредактировал ДавидСмит - Вторник, 2013-12-24, 22:45




а что такое - масляный разъеденитель???
Это такие чугунные горшки wacko
# 17 | 2013-12-25, 10:30 Сообщение отредактировал ДавидСмит - Среда, 2013-12-25, 10:32





Цитата
Тогда о каком ХХ можно говорить?
а у вас потребители только по 6 кВ, по 0,4 кВ совсем нет.

РС: вопрос не в разъединителе и не в выключателе нагрузки и даже не в типе привода (если там нет транса собственных нужд с электроприводом)
# 18 | 2013-12-26, 12:25




Дык, неужели я так неправильно пишу.....нэма никакой нагрузки... Кабель, 6 киловольт, дальние концы сняты - висят в воздухе, а счетчик крутит 6 квт/час. Сегодня решится вопрос: подключим этот кабель к соседнему  счетчику и докажем, что кабель нормальный, а причина в схеме учета. Спасибо!
# 19 | 2013-12-27, 10:22







Основные потери мощности в ЛЭП конечно же на активное сопротивление уходят, они обратно пропорциональны напряжению. Но простым повышением класса напряжения их не уменьшишь. Поскольку чем выше класс напряжения, тем дороже строительство такой линии(сложнее конструкция, другие опоры нужны, дороже изоляция и т.д.) Класс напряжения рассчитываю исходя из передаваемой мощности и длины ЛЭП.
Также есть потери на корону, которые повышаются с уровнем напряжения.
Писать же в этой теме про сверхпроводники просто смешно! Явление сверхпроводимости проявляют некоторые материалы при температурах, близких к абсолютному нулю. Так что их изучают в !кабельных! линиях со специальной системой охлаждения (в основном жидким азотом). В реальности их пока нигде нет, даже заграницей, только на полигонах ученых.
# 21 | 2015-01-20, 15:24




Цитата РоманРоманов ()
при температурах, близких к абсолютному нулю
Насколько мне известно, ученые работают еще и над тем, чтобы получить материалы, имеющие сверхпроводимость при комнатной температуре. Если это удастся сделать, то это будет прорыв в будущее. Сверхпроводимость при абсолютном нуле имеет слишком прикладное значение, в народном хозяйстве никуда не применишь.
# 22 | 2015-01-21, 01:26




Alexzhuk, а какое применение будет в "народном хозяйстве" у сверхпроводящих материалов при комнатной температуре? Если не считать, конечно, что это скорее из области научной фантастики)
# 23 | 2015-01-21, 23:37




В фильме "Джонни мнемоник" (1995 год выпуска) объем памяти в 320 ГБт был фантастикой. Сейчас этого объема многим мало!
А что касаемо применения, то это материала не на одну статью. Чтобы не заниматься пересказом в рамках форума, советую почитать здесь 
Код
http://www.schoolnano.ru/node/5337
# 24 | 2015-01-22, 01:32




Цитата Mozya ()
Это называется пофидерный анализ и является основной работой ПТГ (производственно-технической группы) РЭСа, хотя за последние 5-6 лет я практически не встречал таких РЭСов, где есть достаточно грамотные ПТГ.
У нас в техотделе сидят молодые мальчики и фигней страдают...
# 25 | 2015-10-07, 01:33




Цитата ДавидСмит ()
Дык, неужели я так неправильно пишу.....нэма никакой нагрузки... Кабель, 6 киловольт, дальние концы сняты - висят в воздухе, а счетчик крутит 6 квт/час. Сегодня решится вопрос: подключим этот кабель к соседнему счетчику и докажем, что кабель нормальный, а причина в схеме учета. Спасибо!
Так поменяйте счетчик, проверьте ТН и ТТ цепей учета...
# 26 | 2015-10-07, 01:37




Ответов на эту тему много, но не одного по поводу элементарной кражи электроэнергии, которая также списывается на потери... и не слова по поводу замены старой ЛЭП на СИП, что в свою очередь и повышает завышенную цену на электричество. а вот насчет Украины, там ещё и цена газа формирует цену на электроэнергию...
# 27 | 2015-10-07, 12:29




Цитата lutyi-oleg ()
Ответов на эту тему много
Тут, однако, две темы образовалось...
Цитата lutyi-oleg ()
и не слова по поводу замены старой ЛЭП на СИП
Потери в ЛЭП при этом, если не меняется сечение провода, никак не уменьшатся. Они были, есть и будут. И не стоит тут притягивать за уши кражу электроэнергии и брех узлов учета. Дело все в законе Ома, который работает всегда.
Цитата ДавидСмит ()
Сегодня решится вопрос: подключим этот кабель к соседнему  счетчику и докажем, что кабель нормальный, а причина в схеме учета.
Жаль, что он по результатам не отписался. Был бы у него кабель не в норме, давно бы жахнул. 150МОм - это, конечно, мало для 6кВ. Но при такой длине - вполне реальная цифра. Хотелось бы посмотреть, как они его "к другому счетчику" подключали...
# 28 | 2015-10-07, 22:12




Виноват, коллеги, что так задержался с ответом. Все оказалось просто и как и предполагалось - были проблемы с учитывающей аппаратурой. Поменяли. Все стало нормально. Спасибо!
# 29 | 2015-10-07, 22:35




Цитата Папуля ()
Все стало нормально.
Логично.
А с ником неплохо запутали, мистер Смит smile
# 30 | 2015-10-07, 22:46



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Потери электроэнергии в воздушных линиях
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766