[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Потери электроэнергии в воздушных линиях
Потери электроэнергии в воздушных линиях

Какие причины могут быть в потери электроэнергии в воздушных линиях электропередач, откуда они берутся? И есть ли какие-то способы борьбы с этим?
Прикрепления
8715846.jpg(6.6 Kb)
# 1 | 2012-04-09, 11:33




Ну полностью от потерь в ВЛ избавиться нет возможности (есть сопротивление - есть потери), но основные причины перечислить не сложно:
1. Сопротивление на соединениях (обычно это т.н. "британка");
2. Заниженное сечение линии;
3. неправильное распределение нагрузки по фазам.

Это называется пофидерный анализ и является основной работой ПТГ (производственно-технической группы) РЭСа, хотя за последние 5-6 лет я практически не встречал таких РЭСов, где есть достаточно грамотные ПТГ.
# 2 | 2012-05-01, 14:02




Выше указанные причины допустимы и обоснованы, но есть еще и другие причины, высоковольтная линия не почищена от деревьев, часто пропадает электроэнергия, выбивает защита на высоковольтной стороне. Почему она срабатывает? Куда уходит эта электроэнергия? Причем уходит в такой степени, что не выдерживает защита. А нам говорят постоянно об экономии, электроэнергия постоянно дорожает.... А сколько ее уходит просто в землю, без какой либо пользы? Почему при малейшем дожде срабатывает защита? И это так по всей Украине, почему мы должны платить за ту энергию, которая через халатное отношение работников энергетических компаний просто напросто пропадает и кроме того создает еще и неудобства нам, простым потребителям?
# 3 | 2012-05-16, 23:26




Основной способ борьбы с потерями в линии это передача энергии на высоком напряжении, тем самым требуется меньше площадь сечения провода. Чем больше площадь сечения провода тем меньше сопротивление, чем выше напряжение тем меньше требуется площадь сечения провода. Кстати зимой в холода проводимость становиться незначительно выше.
# 4 | 2012-09-06, 12:25




Quote (jeck)
Основной способ борьбы с потерями в линии это передача энергии на высоком напряжении, тем самым требуется меньше площадь сечения провода. Чем больше площадь сечения провода тем меньше сопротивление, чем выше напряжение тем меньше требуется площадь сечения провода. Кстати зимой в холода проводимость становиться незначительно выше.

С другой стороны, чем выше напряжение, тем более жесткие требования к линии по которой передается электрическая энергия. Это и высота опор, и расстояния между фазными проводами, и качество изоляторов.
# 5 | 2012-09-16, 10:22




Возможно, скоро электроэнергия будет передаваться по т. н. сверхпроводящим проводникам. При этом никаких потерь вообще не будет, правда, стоимость такой линии будет значительной, и неизвестно как скоро она окупится, и окупится ли вообще. Пока еще ведутся поиски, как можно добиться такого эффекта, при комнатной температуре, не понижая температуру проводника жидким гелием.
# 6 | 2012-10-31, 02:36




Потери в ЛЭП зависят от пропускной способности линии(максимальной передаваемой мощности), коэффициента мощности(cosФ). Для уменьшения потерь стремятся увеличить пропускную способность линии, хотя строительство линий сверхвысокого напряжения очень затратное. Коэффициент мощности влияет на величину реактивной мощности, генерируемой на ЕС и самой линией, которая обратно пропорционально влияет на потери в линии.
# 7 | 2013-10-29, 02:06 Сообщение отредактировал Alik - Вторник, 2013-10-29, 02:07




Причины потери в воздушных линиях передач стандартные. Первое это материал из которого изготовлена линия.
Вторая причина это низкое напряжение в проводах. Для того, что бы уменьшить потери в линиях электропередач сильно поднимают напряжение, тогда потери электроэнергии делаются минимальны. Так где отсутствует трансформаторы потери растут.
# 8 | 2013-10-30, 20:50 Сообщение отредактировал sandalini - Среда, 2013-10-30, 20:51




Цитата sandalini ()
Для того, что бы уменьшить потери в линиях электропередач сильно поднимают напряжение
вечно задирать напряжение вы не сможете, будут страдать потребители, которые находяться ближе к ТП. Я думаю вас и технику не порадует напряжение в розетке 250В wink

Цитата
Вторая причина это низкое напряжение в проводах
не, ну если вы живете на 300м от ТП (по длине ВЛ), то низкое
# 9 | 2013-10-30, 23:47 Сообщение отредактировал Квинто - Среда, 2013-10-30, 23:52




Здравствуйте! Прошу помощи в решении следующего вопроса: -  Кабельная линия. 6000 вольт. Длина 1000 метров. Сечение разное, от 50 до 150 мм/кв. Муфт - несколько. Без нагрузки имеет место быть утечка до 6 квт. час !!!! Что, впрочем, утечкой назвать уже нельзя. Сопротивление кабеля с землёй и между фазами - не хуже 150 мом. Специалисты организации, которая  поставляет нам электроэнергию, категорически утверждают, что схема учета собрана ими правильно, в чем я сильно сомневаюсь. Что интересно: при снятии концов кабеля - счетчик останавливается. Что делать? Спасибо!
# 10 | 2013-12-20, 11:48







 
Цитата
Без нагрузки имеет место быть утечка до 6 квт. час !!!!

Цитата
Кабельная линия. 6000 вольт
 
Цитата
при снятии концов кабеля - счетчик останавливается
счетчик по 6 или 0,4 кВ, каких концов, какие тр тока и тип подключения.
# 12 | 2013-12-24, 10:51




Счетчик, естественно, по 6 кв. Схема включения обычная: трансформаторы тока (2 штуки, по крайним фазам) и трансформатор 100 вольт. Коэффициент - 600. А концы, имелись ввиду, с трансформаторов тока. Хотя, сам на той подстанции в тот момент не присутствовал, а производил переключения на, так сказать, выходе.... снимал нагрузку, откручивал концы кабеля с маслянного разъединителя. Хозяева п/ст утверждают, что имеет место быть ток на двух фазах, когда дальние концы кабеля даже сняты - висят в воздухе.
# 13 | 2013-12-24, 11:45 Сообщение отредактировал ДавидСмит - Вторник, 2013-12-24, 11:47





Цитата
Счетчик, естественно, по 6 кв.
а потери по токам х.х. транса не могут тянуть 6 кВт в час, глянте характеристики транса
# 14 | 2013-12-24, 13:43




а что такое - масляный разъеденитель??? wink
# 15 | 2013-12-24, 22:40



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Потери электроэнергии в воздушных линиях
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766