Масленые выключатели

Подскажите, пожалуйста, сколько раз можно включить на короткое масленый выключатель при срабатываний МТЗ на подстанции. При условий, что повреждение не найдено.
# 1 | 2016-02-14, 18:23




Пока масло в баках не почернеет :)
Или у оперативного персонала совесть не проснется.
# 2 | 2016-02-15, 01:10




Интересно, где взять совесть, когда команду дает диспетчер, которому якобы утверждают об устранение проблемы, а в итоге три раза на короткое замыкание на сколько черное масло должно быть?
# 3 | 2016-02-15, 22:19




В это ситуации меня больше волнует ссылка на правила, чтоб отказаться от такого включения при сомнений его устранения. А то, дать команду может каждый, а стоять рядом при включении ... единицы...
# 4 | 2016-02-15, 22:21




А Вы сетевики или потребители? В смысле, по чему работаете: ПТЭЭС или ПТЭЭП?
Про масло не совсем шутка: выброс масла из любого из баков или его потемнение - однозначный запрет на включение, тем более, если КЗ не устранено.
В таком ключе у нас шахтеры работали. Включали до тех пор, пока не отгорит что-нибудь.
# 5 | 2016-02-16, 17:38




ПТЭЭСС.
П.5.2. Электродвигатели.
Цитата
5.2.8. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из холодного
состояния 2 раза подряд, из горячего — 1 раз, если заводской инструкцией не допускается
большего количества пусков. Последующие пуски разрешаются после охлаждения
электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа
электродвигателя.
Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами
разрешаются после обследования и проведения Контрольных измерений сопротивления
изоляции.
Для двигателей ответственных механизмов, не имеющих резерва, повторное включение
разрешается после внешнего осмотра двигателя.
Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения
причины отключения запрещается.
п.5.3. Силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы
Цитата
5.3.23. В случае автоматического отключения трансформатора (реактора) действием защит
от внутренних повреждений трансформатор (реактор) можно включать в работу только после
осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений.
В случае отключения трансформатора (реактора) защитами, действие которых не связано с
его повреждением, он может быть включен вновь без проверок.
Ни про воздушные линии, ни про кабельные ничего в "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей" РФ я не нашел. Даже в п.6.5. "Предупреждение и ликвидация технологических нарушений".
Странно...
# 6 | 2016-02-16, 18:14




Вот и мне странно, что не слова нет о запрете включения выключателя при отрабатывании МТЗ, если дефект не странен. Другими словами диспетчер может 100 раз дать команду на включения... И ему все-равно какого света там масло.... где это четко прописано, что нельзя, если масло черное...
# 7 | 2016-02-16, 22:50




В заводской инструкции по эксплуатации ВМГ-133 сказано, что выключатель нужно осматривать после отключения двух-трех коротких замыканий. При этом обращается внимание на целый ряд факторов, в том числе и на уровень масла, его цвет. А также на состояние искрогасительного наконечника, контактного стержня, дугогасящие камеры, для чего потребуется неполная разборка.
После 6-ти КЗ или одного тяжелого КЗ (со значительным выбросом масла) или не реже 1 раза в год требуется разборка цилиндров выключателя.
Полностью прочитать можно здесь: http://makusi-dmitriy.narod.ru/HTD....133.pdf
Вот, похоже, и весь ответ.
# 8 | 2016-02-17, 20:30




В общем толком основа ответа нет, чтоб отказаться от включения выключателя согласно правил. Что по мне так лучше бы прописали, что включаешь один раз не пошел, а потом только после протокола испытании и устранения неисправности.
# 9 | 2016-02-17, 23:40




Цитата lutyi-oleg ()
В общем толком основа ответа нет, чтоб отказаться от включения выключателя согласно правил.
На рабочем месте у оперативного персонала должны быть инструкции по эксплуатации оборудования, которые составляются, в том числе, на основании требований заводов-изготовителей оного. Вписываете туда запрет на повторное включение (слово в слово повторяющий то, что изготовителем написано). Инструкции утверждаются, как минимум главным энергетиком предприятия, ответственным за электрохозяйство. Их нарушение влечет за собой ответственность. Включил раз, другой, довключался: объяснительную на стол. Формируется служебная записка от начальника подразделения с указаниями нарушенных пунктов инструкции и предложениями о "поощрении". Все это вместе - на стол директора, потом - в бухгалтерию с его резюме. С одного сняли 50% премии, с другого - поверьте, включать так перестанут. И все это - на законных основаниях.
# 10 | 2016-02-18, 00:02 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Четверг, 2016-02-18, 00:03




Да у нас так только умеют, что деньги за все снимать, а премировать не очень спешат, как правило. Сам в свое врем был главным энергетиком, так на своей шкуре узнал, как тяжело денег выбивать, а легко лишаться...
# 11 | 2016-02-19, 09:31



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Масленые выключатели (Все о масленых выключателях)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Jared Jared
Александр
Сообщений: 0
irafram0 irafram0
Фрам Ира
Сообщений: 0
Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766