[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Повышение напряжения на КТП по 0,4кВ. (Имеется КТП 400кВА 10/0,4кВ которая питается от ВЛ-10кВ.)
Повышение напряжения на КТП по 0,4кВ.

Имеется КТП 400кВА 10/0,4кВ которая питается от ВЛ-10кВ.  ВЛ-10кВ протяженная и на ней несколько ТП и выходит с ПС 110/35/10кВ. Время от времени, без закономерности, в том числе и в выходные дни наблюдается резкое и не устойчивое повышение напряжения от 390В до 440-450В на 10-30 минут по несколько раз в день в разное время, это регистрирует оборудование с защитой запуска при повышенном напряжении.
В чем может быть причина ?
# 1 | 2016-01-18, 21:34 Сообщение отредактировал ViktorB - Вторник, 2016-01-19, 07:17




Цитата ViktorB ()
наблюдается резкое и не устойчивое повышение напряжения от 390В до 440-450В
Между всеми фазами или только на одной? ОПН или РВО на линии есть?
Цитата ViktorB ()
ПС 110/35/10В
А там как дела обстоят, есть там оперативный персонал или "другие измерительные приборы, фиксирующие изменение напряжения"? smile По-моему, ноги у феномена оттуда растут. Может, там регулировка напряжения у трансформаторов 110/35/10, которая устанавливается на стороне 110 кВ (РПН - регулировка под напряжением) работает автоматически и время от времени сбоит. Или персонал не успевает следить за величиной выходного напряжения, изменяющегося при смене нагрузок, и принимать корректирующие действия.
# 2 | 2016-01-19, 03:04




Ваше одно только КТП? Остальная нагрузка на линии не ваша? Что питает КТП? И обратитесь к оперативному персоналу питающей подстанции. Может и верно проблема у них. Возможно и правда устройство РПН сбоит или отрегулировано неверно...
# 3 | 2016-01-31, 15:03




Причина в неправильной селективности оборудования во время пика. Как правило, нужно взять и разделить нагрузки либо сделать их максимально равномерными... Не стоит нагружать КТП и потребителей и предприятия от одного источника.
# 4 | 2016-04-18, 12:11




Все пишут о проблеме входа в ТП - 10 кВ, может дело в самой трансформаторной подстанции, у них есть регулировка по напряжению (механическая), есть правила - замены масла, проверки сопротивления первичной и вторичной обмоток, какая у ТП нейтраль, наверняка глухозаземленная - проверяли соединение? Спросите соседей у кого ТП от этих же распределительных устройств питается может у них все хорошо
# 5 | 2016-04-18, 15:44



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Повышение напряжения на КТП по 0,4кВ. (Имеется КТП 400кВА 10/0,4кВ которая питается от ВЛ-10кВ.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766