Кстати обязательно наличие контроля от перегрузки трансформатора на отдаленных подстанциях по току и принцип его работы? Разъясните более подробнее, если можно.
# 16 | 2015-12-19, 11:19




Цитата lutyi-oleg ()
Теперь давайте каждый пункт по отдельности разбирать. Что вы имеете введу под номинальным напряжением обеих обмоток? То есть, к примеру трансформатор 110/10 должен входить в параллель таким же 110/10 кВ или можно запараллелить 330/110/10 с тр-ром 110/10?
Трансформатор можно включить на параллельную работу только если выполняются все условия параллельной работы. Т.е. если все условия выполняются, а обмотка 330кВ не будет использоваться, можно включать...
# 17 | 2015-12-29, 00:23 Сообщение отредактировал maslenok - Вторник, 2015-12-29, 00:24




Цитата lutyi-oleg ()
А вот интересно, если взять, к примеру, масленый тр-р 10/0,4 и сухой 10/0,4, как они себя поведут при параллельном соединений, будут ли какие-то изменения, при условий всех пяти правил описанных выше.
Будут нормально работать.
# 18 | 2015-12-29, 00:27




lutyi-oleg, А зачем вам 330 кВ? Вы работаете или учитесь?
# 19 | 2015-12-29, 00:39



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Все о силовом трансформаторе (Силовой трансформатор и все что с ним связанно)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

tsvtdv2 tsvtdv2
Сергей Т
Сообщений: 0
priymakigor58 priymakigor58
Игорь Приймак
Сообщений: 0
xiaomiredmi200519 xiaomiredmi200519
Xiaomi Redmi
Сообщений: 0
sbosyj sbosyj
Любомир Ващук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766