[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Все о силовом трансформаторе (Силовой трансформатор и все что с ним связанно)
Все о силовом трансформаторе

Как не странно не нашел тему про трансформатор, а точнее меня интересует вопрос условия параллельной работы трансформатора и его защиты. Условия интересуют с последствиями, если не придерживаться рекомендации.
# 1 | 2015-12-09, 17:09




Условия включения трансформаторов на параллельную работу:
1. Номинальные напряжения первичной и вторичной обмоток должны быть одинаковыми.
2. Коэффициенты трансформации не должны отличаться более, чем на 0,5%.
3. Одинаковые напряжения короткого замыкания (не более 10% от средней величины).
4. Одинаковые группы соединения обмоток.
5. Разница мощностей трансформаторов не должна превышать 1:3.
Несоблюдение этих условий приводит к появлению уравнительных токов между параллельно включенными трансформаторами. Токи могут по величине сравняться с токами КЗ, особенно при несовпадении группы соединения и коэффициента трансформации. При различном напряжении короткого замыкания нагрузка между трансформаторами распределяется неравномерно.
# 2 | 2015-12-09, 20:25




Цитата Alexzhuk ()
1. Номинальные напряжения первичной и вторичной обмоток должны быть одинаковыми.

Теперь давайте каждый пункт по отдельности разбирать. Что вы имеете введу под номинальным напряжением обеих обмоток? То есть, к примеру трансформатор 110/10 должен входить в параллель таким же 110/10 кВ или можно запараллелить 330/110/10 с тр-ром 110/10?
# 3 | 2015-12-10, 18:03




Цитата Alexzhuk ()
2. Коэффициенты трансформации не должны отличаться более, чем на 0,5%.

Тут тоже, хотелось бы усложнить задачу, ну скажем, к примеру, коэффициент будет отличатся на 0,6 это как повлеяет на работу тр-ра. И как вы вообще высчитываете коэффициент между двумя трансформаторами, для определения параллельной их работы.
# 4 | 2015-12-10, 18:05




Цитата lutyi-oleg ()
330/110/10 с тр-ром 110/10
Группа соединений совпадает?
Цитата lutyi-oleg ()
Что вы имеете введу под номинальным напряжением обеих обмоток?
Во-первых - паспортные значения в грубом приближении. А во-вторых - анцапфой должны быть выставлены одинаковые напряжения на вторичных обмотках при параллельной работе на высокой стороне. Как раз для этого случая и дан разброс в 0,5%, к тому же абсолютно одинаковых трансформаторов не бывает.
Возможность параллельной работы трансформаторов закладывается еще на этапе проектирования электроустановки. Для этого трансформаторы, которые предполагается включать на параллельную работу, ставятся одинакового типа, группы соединений и т.д.
В эксплуатации этот вопрос приходится решать при замене трансформатора, когда, к примеру, заменяемый уже снят с производства.
Цитата lutyi-oleg ()
это как повлеяет на работу тр-ра.
Ответ все тот же, теорию я уже писал. А на практике - не пробовал.
# 5 | 2015-12-10, 21:36




А вот интересно, если взять, к примеру, масленый тр-р 10/0,4 и сухой 10/0,4, как они себя поведут при параллельном соединений, будут ли какие-то изменения, при условий всех пяти правил описанных выше.
# 6 | 2015-12-11, 18:49




Раз тема о трансформаторах, так какие ещё бывают защиты трансформатора, по мимо диффзащиты и газового реле. Идет речь, как о масленом, так и о сухом до 330 кВ, включительно.
# 7 | 2015-12-11, 18:52




Цитата lutyi-oleg ()
какие ещё бывают защиты трансформатора
1. Токовая отсечка.
2. Максимально-токовая защита с независимой выдержкой времени.
3. Защита от перегрузки по току.
4. Токовая защита от замыканий на "землю" на стороне НН.
5. Защита от перегрева (термодатчик, включающий вентиляторы обдувки + реле тока в одной из обмоток, при достижении номинального тока включающее ту же обдувку). Есть схемы с отдельным датчиком критической температуры обмотки, действующий на сигнал.
Ну и, конечно, ДЗТ и газовая защита с двумя ступенями срабатывания: на сигнал и на отключение.
Самая простая защита трансформаторов в КТП - предохранители на стороне ВН.
У СТ 110кВ и выше есть еще устройство РПН - регулировки напряжения под нагрузкой. У него свое газовое реле.
# 8 | 2015-12-12, 00:02




Цитата lutyi-oleg ()
Как не странно не нашел тему про трансформатор, а точнее меня интересует вопрос условия параллельной работы трансформатора и его защиты. Условия интересуют с последствиями, если не придерживаться рекомендации.

Цитата Alexzhuk ()
Условия включения трансформаторов на параллельную работу:1. Номинальные напряжения первичной и вторичной обмоток должны быть одинаковыми.
2. Коэффициенты трансформации не должны отличаться более, чем на 0,5%.
3. Одинаковые напряжения короткого замыкания (не более 10% от средней величины).
4. Одинаковые группы соединения обмоток.
5. Разница мощностей трансформаторов не должна превышать 1:3.
Несоблюдение этих условий приводит к появлению уравнительных токов между параллельно включенными трансформаторами. Токи могут по величине сравняться с токами КЗ, особенно при несовпадении группы соединения и коэффициента трансформации. При различном напряжении короткого замыкания нагрузка между трансформаторами распределяется неравномерно.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5.2.33 Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
− группы соединений обмоток одинаковы;
− соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
− коэффициенты трансформации отличаются не более чем на p0,5%;
− напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на p10%;
− фазировка трансформаторов произведена.
5.2.34 Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
# 9 | 2015-12-12, 01:24




Интересно, что вы имеете введу под перегрузка по току (защита), я так понимаю она ограничена трансформаторами тока с обоих сторон и в народе называют её дифферинциальной защитой?
# 10 | 2015-12-14, 10:56




lutyi-oleg,
Трансформаторы тока это измерительные трансформаторы а не ограничивающие.
Зачастую они подключены под разные измерительные приборы и средства учета эл.энергии так же в схемы зашиты.
# 11 | 2015-12-14, 13:14 Сообщение отредактировал ViktorB - Понедельник, 2015-12-14, 13:14




Цитата lutyi-oleg ()
что вы имеете введу под перегрузка по току (защита)
У силового трансформатора есть такой параметр, как номинальный ток. Его можно превышать, но в определенных пределах и на короткое время. Вот защита от перегрузки и следит, чтобы трансформатор не перегружался, в случае превышения номинального тока она отсчитывает определенное время (или работает с обратно-зависимой выдержкой по времени) и отключает его.
Либо в электроустановках с постоянно присутствующим оперативным персоналом дает сигнал "Перегрузка", а персонал этот сам принимает решение, как исправить ситуацию.
Длительности перегрузки по току в аварийных режимах для сухих и масляных трансформаторов в зависимости от кратности тока перегрузки указаны в ПТЭЭП (и ПТЭЭС) в соответствующих разделах.
Цитата pr8173 ()
5.2.33 Параллельная работа трансформаторов
В российских ПТЭЭП 2015 года издания то же самое написано - в п.2.1.19
Про перегрузку трансформаторов - п.2.1.20, 2.1.21. "Методом линейной интерполяции" можно вычислить номер пункта в ПУЭ, из которого была цитата (к сожалению, автор не указал страну, а коллектив тут у нас - интернациональный).
# 12 | 2015-12-15, 00:05




Цитата Alexzhuk ()
В российских ПТЭЭП 2015
Поправочка: правила 2003 года издания. Это меня Яндекс напугал, сформировав автоматически запрос: "ПТЭЭП 2015 года новые". Думал: правила безопасности поменяли, правила работы на высоте - поменяли и уже исправления к изменениям выпустили. Решил было, что и ПТЭЭП изменился, а мы на работе и не знаем ничего.
# 13 | 2015-12-16, 02:40




Цитата Alexzhuk ()
5.2.33 Параллельная работа трансформаторовВ российских ПТЭЭП 2015 года издания то же самое написано - в п.2.1.19
Про перегрузку трансформаторов - п.2.1.20, 2.1.21. "Методом линейной интерполяции" можно вычислить номер пункта в ПУЭ, из которого была цитата (к сожалению, автор не указал страну, а коллектив тут у нас - интернациональный).
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКСУСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ТКП 181-2009 (02230)ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Минэнерго
Минск http://mgira.by/wp-cont....009.pdf
# 14 | 2015-12-17, 21:04




По поводу интернационального происхождения всех участников форума - согласен. Меня интересуют правила стран бывшего СНГ в частности ПМР, которые ориентированные на РФ.
# 15 | 2015-12-19, 11:18



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Все о силовом трансформаторе (Силовой трансформатор и все что с ним связанно)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766