Дугогасительная камера ДГК
|
Кто что знает о ДГК. Вопрос такой, если необходимо переключить сафу на ДГК с первого во второе к примеру положение, обязательно ли нужно отключать выключатель или можно сделать только при отключенном разъединителе?
|
|
Я имею введу, если есть катушка ДГК и трансформатор ДГК, а между ними разъединитель. Трансформатор запитан через выключатель. И кстати нужно ли в этом случае заземлять катушку ДГК, где меняем положение сафы.
|
|
Долго ломал голову над названием темы и пришел к выводу, что правильно звучать оно должно так "Дугогасящая катушка ДГК". Если это так, то переключение ответвлений на ДГК при включенном разъединителе катушки производить, с моей точки зрения, опасно. В любой момент есть риск возникновения замыкания на "землю", а в этом случае переключения в этих цепях запрещены. Причин две: - нельзя оставлять сеть без установки компенсации (у Вас их две должно быть, на момент переключения нужно перейти на другую КУ); - знаете, наверное, что такое ЭДС самоиндукции. При отключении питания катушки индуктивности на ее выводах кратковременно возникает ЭДС, значительно превышающая номинальное напряжение. Да и анцапфа ДГК не предназначена для переключений катушки, по которой протекает ток. Так что считаю, что перевод анцапфы должен проходит при выведенной в ремонт КУ: - отключен выключатель трансформатора КУ; - отключен рубильник ДГК КУ; - установлено ПЗ на ДКГ (в месте выполнения работ. 
|
|
ЭДС - электро движущая сила )) ... Школьная программа. Ну тут действительно, разве что исходя из наводящего напряжения в результате ЭДС через отключенный разъединитель может возникнуть дуга, но при условий если вы будете посередине этого разъединителя выполнять работу.
|
|
Цитата lutyi-oleg (  ) при условий если вы будете посередине этого разъединителя выполнять работу. Я то имел в виду процесс переключения анцапфы в ситуации, когда КУ находится в работе. По обмотке ДГК всегда, даже в нормальном режиме, протекает хоть небольшой, но ток. Переключение анцапфой сопровождается кратковременным разрывом в цепи обмотки. На концах этой обмотки при этом кратковременно наводится ЭДС, в несколько раз превышающая то напряжение, которое было на обмотке до разрыва. Если еще и замыкание на "землю при этом произойдет (что нельзя не учитывать, процесс случайный и непредсказуемый), то напряжение скакнет до такой величины, которая повредит изоляцию. Я один раз попадал под напряжение самоиндукции. Проводили измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформатора 63кВА. Прибор питался от аккумулятора 6В. В один "прекрасный" момент напарник забыл отключить питание прибора. При переключениях в цепи обмотки трансформатора в момент разрыва проскочила сильная искра и меня ударило так, что мало не показалось. Такая вот она, ЭДС самоиндукции, коварная штука.
|
|
В моем случае катушка ДГК была выведена из работы (разъединителем), но трансформатор ДГК находился в работе, я про этот случай спрашиваю? А по поводу индукции в вашем случае, там присутствовало напряжение, пусть и не большое... Мы так на работе делали, при проверки целостности обмоток без мегоометра, подавали напряжения на высокую сторону трансформатора 0,38 кВ и снимали с низкой порядка 6-12 вольт. А у вас возможно все наоборот вышло, не приятно, верю... Сам попадал под 380, правда очень давно и через обмотку двигателя... И из-за плохой "земли" при ремонте двигателя...
|
|
Упс, сразу не обратил внимание, что вы говорите не о камере а о катушке - да это моя ошибка, при созданий темы... Жалко я не могу исправить название темы, может админ это исправит?
|
|
Цитата lutyi-oleg (  ) вы говорите не о камере а о катушке - да это моя ошибка, при созданий темы... Если я теперь правильно понимаю, Вы предлагаете, не снимая напряжение с обмотки ВН трансформатора компенсационной установки, лезть на него и переключать анцапфу? Да я бы перед этим еще и ПЗ на шины трансформатора установил.
|
|
Лезть не на трансформатор, а на катушку которая выведена отключение разъединителя. И не предлагаю, а интересуюсь... Это совершенно разные вещи... Трансформатор и катушка находятся на расстояний около 3 метров. Катушка подключена к нулевой точки трансформатора и разрывается разъединителем при необходимости.
|
|
Цитата lutyi-oleg (  ) или можно сделать только при отключенном разъединителе Вопрос теперь в том, можно ли отключать разъединитель при включенном выключателе трансформатора КУ, надо будет погуглить-подумать. Так-то отключенного разъединителя будет достаточно и анцапфу на дугогасящей катушке можно будет переводить. ПыСы. Что-то у меня в этой ветке форума с понималкой произошло. Сорри...
|
|
Отключать разъединитель катушки при включенном выключателе трансформатора, можно, но при условий отсутствие "земли" в сети и обязательно с начало разъединитель, а потом выключатель. Но вопрос у меня в том, можно ли залазить на верх катушки (ДГК) для переключения анцапфы, при отключенном разъединители, но включенном выключатели.... Хотя правила и гласят, что при ремонте оборудование должно быть отключено и заземлено со всех сторон ... в моем случае оно отключено, то есть катушка выведена из работы, но не может ли быть возникновения переходящей дуги, через разъединитель при замыканий на землю в сети?
|
|
Цитата lutyi-oleg (  ) не может ли быть возникновения переходящей дуги, через разъединитель при замыканий на землю в сети? Нет, не может. Максимальное напряжение, которое там может быть - линейное напряжение сети, а на него разъединитель должен быть рассчитан. Но кто Вам мешает установить ПЗ на вывод дугогасящей катушки со стороны разъединителя? Дело-то несложное и уверенности в себе добавит. Цитата lutyi-oleg (  ) обязательно с начало разъединитель, а потом выключатель Это точно? Я давно с ТЭЦ ушел, в оперативных переключениях на КУ ни разу не участвовал, поэтому с самого начала этой темы мучительно вспоминаю, что в производственной инструкции написано было по этому поводу. Логичным кажется выполнять переключения как раз наоборот.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) Это точно? Я давно с ТЭЦ ушел, в оперативных переключениях на КУ ни разу не участвовал, поэтому с самого начала этой темы мучительно вспоминаю, что в производственной инструкции написано было по этому поводу. Логичным кажется выполнять переключения как раз наоборот. Я в переключениях участвую и нам сначала дается команда на проверку отсутствия земли в сети, а только потом отключаем разъединитель. Просто хотел спросить независимого человека, хотя я считаю что можно переключить в данном случае ан цапфу катушки дгк, но все же лучше перестраховаться и заземлить.
|