Защита ЛЭП 110 кВ

Кто знает какие защиты должны быть в линий 110 кВ и принцип их срабатывания. В каких случаях должен срабатывать АПВ, а в каких нет?
# 1 | 2015-08-18, 21:47




Ответ на вопрос тянет на целую статью.
Обычный перечень РЗА ЛЭП-110кВ выглядит так:
1. Дистанционная защита;
2. Защита МТЗНП (максимально токовая защита нулевой последовательности), проще - от замыканий на землю;
3. Защита от неполнофазного режима;
4. направленная защита с в/ч  блокировкой.
Автоматическое повторное включение (АПВ) относится не к защитам, а к автоматике. На АПВ автоматически вводятся запреты на срабатывание в некоторых случаях, характерные из них:
- по количеству включений подряд (однократное и так далее);
- по синхронизу (защита от несинхронного включения);
- по величине напряжения на включаемой линии.
Запрет на АПВ могут давать сигналы и от других устройств, например, АЧР.
# 2 | 2015-08-20, 00:14




А токовой отсечки что нет в линий или делительной автоматики? Может ли сработать АПВ при срабатываний ЗНП, может кто на практике сталкивался, что по мне - то думаю нет.
# 3 | 2015-08-20, 14:16




Токовую отсечку упустил. Да, есть такая. Я уже давно с ТЭЦ уволился, забывать начал.
ДА по частоте - автоматика, а не защита. Отдельное устройство, может существовать, а может - и нет.
Что же касается запретов АПВ, то перечень событий, при возникновении которых они производятся, зависят от местных условий. Требования к логике работы защит и автоматики у каждого объекта персональные. Может срабатывание ускорения какой-нибудь ступени ДЗ давать запрет, может и МТЗНП. Проще по схеме посмотреть, что в цепи запрета АПВ подключено, чьих защит контакты. Я в свое время так и сделал. Много нового узнал, чего в инструкциях понаписать забыли.
# 4 | 2015-08-21, 00:23 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Пятница, 2015-08-21, 00:24




Интересно, какую мощность и напряжение генерировала ваша ТЭЦ? Также интересно на чем работала. Просто недавно  у нас был случай, когда "Камаз" попал под ЛЭП 110 кВ - выжил к счастью. Так вот, тогда отработало ТО и ЗНП, при этом АПВ не сработало, что наверняка спасло ему жизнь.
# 5 | 2015-08-21, 14:22




Вот ещё один случай - тут уже с летальным исходом водителя. Водитель, как и в первом случае зацепил кузовом ЛЭП, правда в этом случае 10 КВ и выскочил с машины - ЖИВОЙ, но так как он забыл документы он решил вернутся в АВТО и тут, его затянуло, так как защита не отработала должным образом. В результате 75% ожога и до реанимации не довезли.
# 6 | 2015-08-21, 14:26




Цитата lutyi-oleg ()
Интересно, какую мощность и напряжение генерировала ваша ТЭЦ? Также интересно на чем работала.
Небольшую. Генераторы U=6кВ: 2 по 12МВт и 2 по 40 МВт. Но работали всегда мегаватт на 20, не более. Топливо - газ. Раньше топливом был сланец, потом на газ переделали.
Связь с системой через 2 ЛЭП-110кВ, между ними стоял секционник. Работали через два трансформатора связи 110/35/6кВ мощностью по 40МВт каждый.
Вся релейная защита - 1982 год и старше. Приезжали в гости товарищи из соседнего района, увидели реле ЭП101 и попросили такое же для музея. Счетчиков ИТ и ИТР они раньше вообще в глаза не видели. Подозреваю, что мало кто из Вас их встречал.
Вот такое .... мы заставляли работать. И работало. Были сдвиги к лучшему, что-то удавалось купить и поменять, реле частоты РСГ-11 полупроводниковые поставили - отказы в работе АЧР просто исчезли. Но потом все стало еще хуже, денег не стало. А потом я ушел в монтажную организацию. В наладку. И стал получать больше, чем получал там, работая начальником ЭТЛ. Вот такая вот история.
# 7 | 2015-08-22, 00:42




А я наоборот работал на современной когенерационной электростанции 32 МВт 8 генераторов по 4МВт, работали на 100%. Выдавали 10 Кв в общую сеть через транс 330/110/10.
# 8 | 2015-08-22, 21:45




А вот на счет оборудования, то действительности у вас музейный экспонат. Я тоже взял бы его в наш музей ))). Но все же старое иногда работает стабильнее. чем новое, которое чуть что сразу - отрубает.
# 9 | 2015-08-22, 21:47




Цитата lutyi-oleg ()
старое иногда работает стабильнее. чем новое
Да, работает. Но существенно увеличивается вероятность отказов. У промежуточных реле ЭП слабое место - катушка управления. Обрыв - это для нее нормально. При длительной эксплуатации указательных реле ЭС (да и РУ через 50 лет будут вести себя так же) наблюдается перекрытие изоляции между сигнальными контактами. Карболит стареет. В итоге были случаи, когда на на работающем генераторе вдруг загоралось табло "Защита", у оперативного персонала в первые секунды сердце в пятки уходило. потом звали ЭТЛ, а мы уже на ощупь по степени нагрева находили горящий блинкер. Между его контактами тлел разряд.
Карболит перекрывался и на старых реле тока ЭТ. При этом в глухой ночи отключался фидер от защиты. В первый раз бедолаги электрики у потребителя поиспытывали повышенным напряжением у себя все, что было можно и нельзя, но причину отключения, естественно, не нашли. После этого пошли искать мы и нашли мегаомметром межконтактный промежуток с низкой изоляцией.
Ну, а про старение пружин, плавание коэффициента возврата и уставок у реле тока и напряжения, это у же в порядке вещей.
Хотя мною был замечен такой факт: новая электромеханическая продукция ЧЭАЗ, года выпуска 2000 и новее, имеет множество недостатков.Старое реле берешь и ставишь, регулируешь только уставку. А у нового надо еще помучиться с коэффициентом возврата. И не всегда получится.
# 10 | 2015-08-23, 10:51




Правильно, ведь если взять за основу теорию вероятности, то можно сказать чем меньше узлов. тем надежнее. А новое оборудование, как правило содержит внутри себя несколько прототипов старого.
# 11 | 2015-08-25, 14:39




Цитата lutyi-oleg ()
новое оборудование
Если взять старое РП23 и сравнить с новым, то сразу бросается в глаза, что в новом контакты посеребренные, а в старом - целиком серебряные. Реле тока и напряжения ЧЭАЗ имеют контактную систему с таким же "усовершенствованием".
Слышал, что раньше в любое оборудование закладывался многократный запас на прочность, чтобы не возникло вдруг каких-то проблем. Поэтому на серебро не скупились.
Строго говоря электромеханические реле уже давно морально устарели. Все уже давно перешли либо на полупроводниковые, либо на микропроцессорные реле. Но предприятию, на котором я работал, их еще долго не видать.
# 12 | 2015-08-25, 21:26



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Защита ЛЭП 110 кВ (Все о защите линий)
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

ingatolmaceva ingatolmaceva
Инга Толмачева
Сообщений: 1
gesf gesf
Николай Свирин
Сообщений: 0
MadamN1 MadamN1
Natali
Сообщений: 0
yamal-87 yamal-87
Eldar
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760