[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Поиск пореждений кабельных и воздушных лини электропередач , (Способы прожига и дожига поиска повреждений.)
Поиск пореждений кабельных и воздушных лини электропередач ,

Как ограничить ток при дожиге ,однофазного КЗ ,трехфазным выпрямителем кабеля длиной 700 метров и марки ААБ 3Х150 ?
# 1 | 2015-01-28, 01:53




Цитата rudcent25 ()
трехфазным выпрямителем
А что это у Вас за зверь такой?
# 2 | 2015-01-29, 01:09




Цитата rudcent25 ()
трехфазным выпрямителем
А что это у Вас за зверь такой?
# 3 | 2015-01-29, 01:09




Три диода соединены в одну точку .и крановое сопротивление на 1 Ом.
На малых расстояниях  до повреждения,уменьшение количества фаз и установка  сопротивления не помогает ,греется сопротивление и питающий кабель (КГ 3Х25+1Х16)

# 4 | 2015-01-29, 01:43 Сообщение отредактировал rudcent25 - Четверг, 2015-01-29, 01:46




Вообще, если честно, про прожиг постоянным током я в первый раз слышу. Греется, значит ток к месту повреждения большой идет. А результатов, похоже - ноль. Вашему устройству, похоже, элементарно не хватает мощности для прожига МП и образования контактного мостика в нем.
А в машинке на первых кадрах что, нет штатного устройства прожига?
# 5 | 2015-01-29, 22:18




Есть и прожиг с вмотированым обратным диодом, и дожиг и акустика до 32 кВ. но для "отбивания" прилипания жилы на оболочку кабеля , без такого выпрямителя не обойтись. Или сидеть днями ,чтобы его "отвалить" Насчет мощности токи КЗ , через выпрямитель ,в импульсе достигали 3 кА,при запитке от транса 400 кВа.

# 6 | 2015-01-30, 02:05 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-01-30, 02:09




Мы кабели палили установкой, типа вот этой http://www.rostek.energoportal.ru/upk-30-....50.html
К сожалению, точно марку не помню, давно это было. Теперь и автомобиля этого нема. Сунулись, а в нем вся медяха срезана. Твари.
А аппаратом таким покоряли мы любые повреждения. В рекордно короткие сроки. Был эпизод - кабельную муфту в РУ срезали в месте повреждения. А жгли всего секунд 10-20. А с постоянным током не приходилось связываться.
# 7 | 2015-01-31, 20:34




Для прожига использую прожиговый до 25 кВ и мощностью 8кВа...
# 8 | 2015-02-06, 23:10




Жаль, что "Автор ограничил доступ к видео"...
# 9 | 2015-02-07, 11:44




Цитата rudcent25 ()
Как ограничить ток при дожиге ,однофазного КЗ ,трехфазным выпрямителем кабеля длиной 700 метров и марки ААБ 3Х150 ?
Используйте ЛИК-2М. Отличная лаборатория для поиска места повреждения кабеля...
# 10 | 2015-02-07, 17:57




Цитата rudcent25 ()
Для прожига использую прожиговый до 25 кВ и мощностью 8кВа...
А где работаешь и чем занимаешься конкретно???
# 11 | 2015-02-07, 17:59




Цитата Alexzhuk ()
...ограничил доступ...


Открыл доступ к видео !

Цитата maslenok ()
Используйте ЛИК-2М. Отличная лаборатория


Есть три передвижки ,одна Пензенская 1987 г и две Харьковских ЭТЛ-10 ,но при прилипании жилы к оболочке ,не хватает мощи ,Пензенскую укомплектовали выпрямителем, но долго держать ток ,при близких повреждениях не получается ...

Цитата maslenok ()
где работаешь и чем занимаешься конкретно?


В электротехнической лаборатории по вв испытаниям ,замерам характеристик электрооборудования , поиску повреждений Кл и Вл.
# 12 | 2015-02-07, 19:20 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-07, 19:37




Цитата rudcent25 ()
Для прожига использую прожиговый до 25 кВ и мощностью 8кВа...
Да, сильная штука. 
Цитата rudcent25 ()
В электротехнической лаборатории по вв испытаниям ,замерам характеристик электрооборудования
Почти коллеги.
# 13 | 2015-02-07, 22:24




Цитата rudcent25 ()
Как ограничить ток при дожиге ,однофазного КЗ ,трехфазным выпрямителем кабеля длиной 700 метров и марки ААБ 3Х150 ?
Может быть, идея и бредовая, а если тиристоры поставить?
# 14 | 2015-02-07, 22:26




Цитата Alexzhuk ()
а если тиристоры поставить?


В одной из лабораторий стоит УДИ-1 ,но он очень боится КЗ на выходе,при дожиге регулирует ток до 300 А ,в импульсе можно 600 выдавить ,но если зацепит вторую заземленную жилу,ток резко возрастает и тиристоры очень часто умирают .

P/S

YDI-1
# 15 | 2015-02-08, 00:11 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-08, 00:14



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Поиск пореждений кабельных и воздушных лини электропередач , (Способы прожига и дожига поиска повреждений.)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766