При дорожных работах разорвали силовой кабель идущий от КТПНУ 630 кВа и питающий несколько гаражей, как можно произвести ремонт этого кабеля(способы), какие нормы. И может ли произвести этот ремонт электрик с 3 группой допуска.
Кабель, вижу, низковольтный. Под дорогой проложите асбоцементные трубы, проложите вставку, чтобы вынести поврежденный участок из под дороги. места соединение с уцелевшими участками кабеля заизолируйте, поместите в пластиковые пеналы из бутылок и залейте битумом.
Для того, чтобы решить вашу проблему, вам необходимо произвести ремонт кабелля с помощью специальной муфты, которую необходимо подобрать соответственно сечению кабеля.
Там, может быть, и муфт не надо никаких. Если там кабель достаточно небольшого сечения, то и соединительной коробки будет достаточно. И нигде не сказано, что кабель находится под дорогой, при дорожный работах можно повредить и провода ЛЭП, при определенном таланте. В общем, TopicMaster, срочно сообщите нам, какой у Вас кабель, а то в этой теме до кабельных колодцев допишемся.
Оригинально проверили отсутствие напряжения - забыли про "фаза-ноль". Не удосужились оградиться диэлектрической перегородкой от действующего присоединения. Забыли заземлить броню кабеля. В общем, нормальный слесарный ремонт.
Судя по всему вы не санкционировано проводили земляные работы с электросетями. Срочно им сообщите о данном случае. По поводу электрика с 3 группой, то да может и он выполнить если кабель не более 1кВ, и он имеет право на данный вид работ, закрепленный в специальном документа.