Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом. Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытания для него?
Испытания делаются подачей в х1,5 большем напряжением чем предназначены эти кабеля. Зимой например все сети так делают чтобы прогреть провода для того чтобы не было льда.
Как правило, эту информацию можно уточнить непосредственно в контролирующей службе электроснабжения вашей страны или города. По сипу зависит также, срок эксплуатации и технические характеристики завода изготовителя.
Надеюсь все объяснил доступно. В любом случае можете спросить у местных энергетиков. Кстати, посмотрите также проект, может там что указано по поводу испытания высоковольтного сипа.
Не слышал ничего об испытаниях высоковольтного СИПа. выполняли один раз пусконаладочные работы на такой линии, измерили сопротивление изоляции мегаомметром на 2500В и на этом успокоились.
Ну вообще, как правило, СИП проверяют по указаниям производителя, аналогично, как и разрядники. На рабочее напряжение на сутки ставят под протоколы ВВ с соответствующими числами.