[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Состояние нуля в кабельной линии
Состояние нуля в кабельной линии

Здравствуйте. Вопрос такой. Имеем кабель АСБ 3*70, проложенный в земле, 500 м длиной. В качестве нуля использована металлическая оболочка кабеля. Беда в том, что нуль периодически пропадает. Как можно проверить его состояние? может где то уже оболочка повреждена и поэтому он пропадает. Электрическое сопротивление постоянному току данного кабеля нормируется только для фазных жил, а вот как быть с нулем? Может померить сопротивление цепи фаза-ноль?
# 1 | 2013-11-13, 11:43




Заземляющее устройство рядом с разделкой есть? Занулитесь на него. Если нет, сделайте сами. Не ломайте голову с броней. К тому же использовать броню в качестве нуля запрещено.
# 2 | 2013-11-13, 13:29




Согласен с предыдущим постом, в том, что броню использовать в роли нуля запрещено. А посоветовал бы проложить отдельно нулевой провод в земле во избежании полной потери старого нуля. То есть пока есть время сделайте его замену. А броню можно использовать, как заземление.
# 3 | 2013-12-25, 20:37




Кабели АСБ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.

1 Какой "0" по десятке, прикалываетесь
2 Ежели он у вас по 0,4 кВ, то делайте систему ТТ или с изолированной, хотя "кто так строит ....(и дальше фраза из к\ф "Сказка о тройке""
# 4 | 2013-12-26, 17:52




Если рабочее напряжение  линии 380В и нет возможности кинуть отдельный ноль, а для питания нагрузки требуется 380/220 В с нулем возможно следующее техническое решение: установить в конце линии трансформатор 380В/380В, имеющий схему соединения У/У-н, либо Д/У-н. Недостатком данного решения будут дополнительные потери электроэнергии в трансформаторе и его стоимость.
# 5 | 2014-08-06, 01:21 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2014-08-06, 01:24




Цитата kolyan_Bratsk ()
Электрическое сопротивление постоянному току данного кабеля нормируется только для фазных жил, а вот как быть с нулем? Может померить сопротивление цепи фаза-ноль?
А что, кто-то проверяет электрическое сопротивление постоянному току электрокабелей? Первый раз сталкиваюсь с таким.

Сопротивление цепи фаза-ноль измеряется для проверки тока кз и выбора и достаточности защиты данного участка линии.
# 6 | 2014-08-06, 01:30



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Состояние нуля в кабельной линии
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766