Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Закрытая зона в районе ЛЭП (Почему нельзя строиться рядом с ЛЭП)
Закрытая зона в районе ЛЭП

У нас над огородом проходит ЛЭП. Мы решили строить новый дом. При согласовании с высоковольтниками выяснилось, что от крайнего провода надо отступать 25 метров. Но по городу видим, что стоят склады и СТО у самых опор ЛЭП. Так значит кому-то можно строить, а кому-то нельзя?
# 1 | 2013-10-17, 22:48




Согласно правил у воздушных и кабельных линий существует охранная зона. В зависимости от напряжения её величина разная. Охранная зона предусматривается не только для защиты ВЛ или КЛ, но и для собственной безопасности. На Вашем фото конечно явное нарушение охранной зоны.
# 2 | 2014-11-14, 07:29




Насколько можно судить по фотографии, у Вас на участке стоит опора ЛЭП. Земля под опорой Вам не может принадлежать, поскольку она в собственности у электроснабжающей компании.
Чтобы определить расстояние от ЛЭП, на котором можно строить дом, необходимо знать класс напряжения. Для этого посчитайте количество изоляторов, на которых подвешены провода. Ориентировочно, 7 изоляторов - 110 кВ - охранная зона 20 м.
Также, имейте в виду, что охранная зона создана для Вашей собственной безопасности, чтобы оградить организм от долговременного воздействия электромагнитного поля. Именно по этой причине склады там вполне можно располагать, это нежилые площади.
# 3 | 2015-01-20, 09:02




То что стоят склады и другие объекты у опоры это нарушение норм безопасности. Желательно вообще подальше строить дом от таких вот линии. Если линия более 100кВт то есть научные доказательства того что они пагубно влияют на здоровье людей.
# 4 | 2015-01-20, 09:18



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Закрытая зона в районе ЛЭП (Почему нельзя строиться рядом с ЛЭП)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766