Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Разница между заземлением и занулением.
Разница между заземлением и занулением.

Сегодня на новом объекте строительства, где я работаю произошёл один не приятный случай. На объект пришел проверяющий и остановил работу, посредством пломбировки вводной сборки из-за того, что она не была занулена. Контур заземления, к сборке был подведен, а что за зануление он требовал, так и не объяснил. Все были на нервах, так-что не до объяснений было. Кто может помочь? Чем отличается заземление от зануления?
# 1 | 2013-03-12, 16:59




Если я не ошибаюсь, существуют 5 видов заземления. Чтобы понять, какой вид нужно делать, следует посмотреть в проект строительства, в раздел "Электромонтажные работы". Согласно схемы, приведенной там, и производите заземление. Так же проверяющий должен был оставить письменное предписание, где указана причина опломбирования.
# 2 | 2013-03-12, 23:45




Таки да, без акта попробуй пойми 4 проводная система или 5. Согласно 5 ПУЭ или 7. Согласно 5 заземлять без зануления низя, 7 - наоборот (или наоборот). Блин опят ПУЭ подымать.
# 3 | 2013-03-13, 00:35




Зануление:Преднамеренное электрическое соединение нейтральной проводящей части (нейтрального проводника)
в электроустановке до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформатора
на подстанции.

Заземление:Преднамеренное электрическое соединение данной точки системы или установки, или оборудования с локальной землей
посредством заземляющего устройства.

Разница в том, по средствам чего защищаемая проводящая часть соединяется с нейтралью источника питания - защитного проводника или заземляющего устройства.
# 4 | 2013-03-13, 09:30




Заземлением всей установки или ее части называется преднамеренноегальваническое соединение с заземляющим устройством. Совокупность заземлителя и
заземляющих проводников называется заземляющимустройством.Занулением в электроустановках напряжением до 1000 В называетсяпреднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под
напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях
трехфазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях
постоянного тока.
# 5 | 2013-03-14, 15:02




Раз установка не была занулена, значит рабочий ноль взяли от контура заземления.
# 6 | 2013-03-14, 17:14




Если у вас пятипроводный вводной кабель то корпус соединяеться с PE проводником, если четырехпроводный - с рабочим нулем. Делать повторное заземления без зануления - запрещаеться.
# 7 | 2013-04-18, 15:02



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Разница между заземлением и занулением.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

donbantrop donbantrop
Виктор Стоенков
Сообщений: 0
shoncvik shoncvik
Виктор Шонц
Сообщений: 0
sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766