Имеется вводной Щит учета и распределения ЩУ, подведена шина заземления, счетчик цэ6807п занулен на щит. Сам щит установлен на стену многоквартирного дома. Проблема проявилась когда в доме пропал ноль. Дом запитан от другого трансформатора электрик протянул кабель и подсоединил его к заземлению которое как оказалось было кем то обрезано.В результате его действий мой счетчик стал считать чужие киловатты. Мы отключали отходящую фазу результат тот же, в чем проблема?
|
|
Ноль в счетчик от щита брать нельзя. К щиту должен подходить кабель с фазой (фазами) и нолем, щит должен быть заземлен если корпус металлический. Ноль и фаза подключаются к входам счетчика (если не через трансформаторы тока), затем выход ноля с фазой (фазами) именно их вы и должны использовать. Возможно у вас будет мотать счетчик - чужую энергию, в том случаи если ваш ноль идет не от нейтрали ТП, а откуда нибудь с других потребителей.
|
|
Щит опломбирован, корпус металлический, заземлен. Отсоединяем заземление счетчик перестает мотать чужие киловатты! Предлагают закрепить шину заземления изолированным болтом.
|
|
Теорія теорією,а в мене при монтажі в практиці з однофазними лічильниками таке траплялося.Якщо заземлити вихідний нуль з лічильника і опір даного заземлення буде менший (кращий) ніж вхідного нуля -лічильник, а особливо електронний дістає самохід (споживачі мимоволі починають користуватися вашим заземленням як загальним нулем)Тому ми завжди стараємося заземлити вхідний нуль (на опорі,на кронштейні, де вдасся перед лічильником). В трьохфазних лічильниках такого немає
|
|
Я не понимаю, как Вас еще не наказал РЭС за самодельные переделки. Ведь существует же схема и проект этого дома. Все должно быть выполнено согласно этой схемы, и никак иначе. А то, что Вы нагружаете чужой трансформатор - так это, вообще, нехорошо, мягко говоря.
|
|
Мы попросили электрика возместить наш ущерб, а он отправляет нас в суд, что можете посоветовать?
|
|
raixer, Контур заземления у вас должен был быть свой. А какой ущерб? Намотанные киловатты?
|
|
Без акта энергосбыта как снабжающей и контролирующей суд врядли будет решать, а акт энергосбыта может быть и не в вашу пользу. Чей щит, на чём балансе, как туда попал чужой электрик и т.д.
|
|
К сожалению заземление дома, а нас к нему подсоединили. Электрик жилец этого же дома.