Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Зачем два заземления?
Зачем два заземления?

Цитата mik736 ()
В открытых электроустановках монтируют по периметру выравнивающий напряжение контур. Другим заземлением, вынесенным за 15 метров от установки, пользуются для заземления электрооборудования.
Что-то не встречал ни разу такого варианта заземления на практике. Последний раз заземление вокруг новой блочной ТП выполняли так.
Выкопали по периметру траншею. Забили в нее аж 8 штырей. Соединили их стальными шинами. А в двух точках присоединили к контуру заземляющие шины от ТП.

Зачем выводить куда-то контур заземления???
# 16 | 2016-02-08, 15:22




Такая система принята на электрифицированном железнодорожном транспорте при напряжении 27,5 кВ. Потребители питаются от п/ст 27,5/0,4 кВ.
# 17 | 2016-02-11, 06:09