[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Зачем два заземления?
Зачем два заземления?

Кто может объяснить, для чего используют два заземления? Например одним заземлением заземляют аппаратуру, а вторым шкаф в котором установлена эта аппаратура. Почему их нельзя заземлить на общую шину заземления?
# 1 | 2012-06-07, 19:25




Я не совсем понял вопрос, но возможно вы имеете в виду запрет правил на последовательное соединение заземлений? В этом случае, запрет обосновывается возможным обрывом заземления при демонтаже одного из устройств. Также правила допускают отдельно не заземлять токопроводящие корпуса оборудования, если они стационарно установлены на металлическую основу.
# 2 | 2012-09-19, 15:50




Quote (petlyura)
Кто может объяснить, для чего используют два заземления? Например одним заземлением заземляют аппаратуру, а вторым шкаф в котором установлена эта аппаратура. Почему их нельзя заземлить на общую шину заземления?


Возможно монтаж шкафа и электрических аппаратов производился в разное время, и установив шкаф его подключили к главной заземляющей шине или заземляющему устройству. А вообще допускается подключение нескольких заземляющих проводников к главной заземляющей шине и далее к заземлителю.
# 3 | 2012-09-19, 19:43




Нет дело не связно с временем монтажа и прочими механическими проблемами. Мы на электронику так же сделали отдельное заземление, возможно это связано с особенностью оборудования
# 4 | 2012-09-20, 21:42




Цитата (MOGIby)
Возможно монтаж шкафа и электрических аппаратов производился в разное время, и установив шкаф его подключили к главной заземляющей шине или заземляющему устройству. А вообще допускается подключение нескольких заземляющих проводников к главной заземляющей шине и далее к заземлителю.
Нет, условия такие, что сама аппаратура заземляется от одного заземлителя, а сам шкаф, в которой находится аппаратура, другой землёй. И когда приходит комиссия, они ещё проверяют тестером, что бы между аппаратурой и шкафом  не было низкого сопротивления. Почему их нельзя заземлить  вместе, не ужели произойдёт выток информации?
# 5 | 2013-05-16, 22:57




Цитата
Нет, условия такие, что сама аппаратура заземляется от одного заземлителя, а сам шкаф, в которой находится аппаратура, другой землёй.
может особенность аппаратуры (медицинская или связи) и просто общее электрическое оборудова ?
# 6 | 2013-05-17, 23:27




Отдельно делается заземление на высокоточной аппаратуре (при невозможности подключения без заземления), т.к. в сетях с глухозаземленной нейтралью на заземляющем проводнике всегда есть токи утечки от нулевого проводника. Поэтому рекомендуется делать отдельный заземлитель на приличном расстоянии от основного (иначе будет разница потенциалов через землю).
Совет:- вызвать специалистов из ЭТЛ, они произведут измерения и рекомендуют где и как устроить контур.
# 7 | 2013-10-21, 08:44




Отдельно делается заземление на высокоточной аппаратуре (при невозможности подключения без заземления), т.к. в сетях с глухозаземленной нейтралью на заземляющем проводнике всегда есть токи утечки от нулевого проводника. Поэтому рекомендуется делать отдельный заземлитель на приличном расстоянии от основного (иначе будет разница потенциалов через землю).
Совет:- вызвать специалистов из ЭТЛ, они произведут измерения и рекомендуют где и как устроить контур.
# 8 | 2013-10-21, 08:45




Одно заземление, как правило, рабочее, т.е. то, которое необходимо для правильной работы оборудования, а второе заземление - защитное. Защитное заземление предназначено для защиты человека от удара током. Например, какой-нибудь кабель может касаться корпуса щитка, и если нет защитного заземления, то человек, который коснется щитка, получит электрический удар.
# 9 | 2013-10-22, 20:48




На одном объекте мы тоже делали два заземления. Там была телефонная станция, как нам объяснил те кто ее обслуживает сказали, что это необходимо для того, что бы избежать не нужной утечки токов через нулевой проводник. А нам то что, два заземления, два раза заплати.
# 10 | 2013-12-28, 13:52




В открытых электроустановках монтируют по периметру выравнивающий напряжение контур. Другим заземлением, вынесенным за 15 метров от установки, пользуются для заземления электрооборудования.
# 11 | 2015-01-21, 12:21




Сталкивался с требованием наличия "лишнего" контура заземления лишь при прокладке электрики в банке. Там отдельный контур заземления для серверной регламентируется документами НБУ.
# 12 | 2015-01-21, 12:30




Да это верно я как-то не задумывался, но у нас тожеаппаратура в шкафу имеет отдельный заземлитель, который не связан с заземлением
шкафа и расположен отдельно. Это связано наверно с свойствами приборов и
потенциалов заземлителей на эти приборы.
# 13 | 2015-01-21, 17:41




Это особенности аппаратуры. Я также наблюдал случай с серверной. Ребята, которые монтировали аппаратуру отказались подключать заземление к нашему контуру. Аргументировали тем, что в случае уменьшения сопротивления заземления (к примеру летом, когда почва сухая) на их аппаратуру может пойти утечка с нашего контура. А также дело в безопасности информации (не представляю как, но якобы можно снимать информацию по заземлению).
А ещё два заземления делают, если на одном из контуров утечка - это не внештатная ситуация, а рабочий процесс. Чтобы легче объяснить приведу  простой пример: нельзя заземлять трансформатор, двигатель, в/в ячейку на рельс по которому ездят электропоезда, трамваи. Потому что рельс используется для питания движущегося состава. могут быть немалые наводки.
# 14 | 2015-12-03, 22:47




Цитата
7.21. Заземление устройств СВТИ предусматривается их технической документацией. В здании, имеющем ВЭПС, должен быть предусмотрен контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления. Разводка шин технологического заземления осуществляется по схеме "ветвящегося дерева" без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16 мм2. Структура контура заземления ВЭПС - "выносной" стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Не допускается контакт шин технологического заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой технологического заземления, не должно превышать 50 штук.
 Это согласно российскому СН 512-78 "Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники". Правда, я не уверен, что в РФ его кто-то соблюдает. В городе начни искать куда конур закопать - не найдешь, особенно в центре. Вежде одни коммуникации и кабельные линии.
# 15 | 2015-12-04, 01:05



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Зачем два заземления?
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lonese lonese

Сообщений: 0
zaisasan zaisasan
зайсаСан 123
Сообщений: 0
Portugal Portugal

Сообщений: 0
vitryd08 vitryd08
Виталий Руденко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766