Измерение прибором М 416

Мне нужно измерить, с помощью прибора М 416, отдельно сопротивление вспомогательного заземлителя и зонда. Если кто-то проводил такие измерения, то прошу помочь. И желательно дать схему подключения.
# 1 | 2012-05-10, 21:40




Порядок проведения измерения сопротивления контура защитного заземления :

1. Установить элементы питания в измеритель заземления.

2. Установить переключатель в положение «Контроль 5 Ω», нажать кнопку и вращением ручки «реохорд» добиться установки стрелки индикатора в нулевую отметку шкалы.

3. Подключить соединительные провода к прибору, как показано на рисунке 1, если измерения производятся прибором М416

4. Углубить дополнительные вспомогательные электроды (заземлитель и зонд ) по схеме рис. 1 на глубину 0,5 м и подключить к ним соединительные провода.

5. Переключатель установить в положение «Х1».

6. Нажать кнопку и вращая ручку «реохорда» приблизить стрелку индикатора к нулю.

7. Результат измерения умножить на множитель.

# 2 | 2012-05-10, 22:12



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Измерение прибором М 416
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

seoexim1112 seoexim1112
SEO Exim
Сообщений: 0
olegsandr68 olegsandr68
Oleg k
Сообщений: 0
tattookievaa tattookievaa
Сергей Сергеев
Сообщений: 0
UkrMark UkrMark
SALES UKRMARK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766