Известно, что при обрыве нуля разница потенциалов между нулевым проводом и землей существенно возрастает. Вопрос: можно ли дополнительно заземлить нулевой провод, чтобы застраховать проводку от данной неисправности?
Всё зависит от площади заземления. Самый лучший способ заземлить тремя заземлениями. Один из них будет "защитный", а два измерительных. Такой способ заземления используют многие предприятия. Если нужно подробно, то расскажу.
Известно, что при обрыве нуля разница потенциалов между нулевым проводом и землей существенно возрастает. Вопрос: можно ли дополнительно заземлить нулевой провод, чтобы застраховать проводку от данной неисправности?
Вопрос очень странный. Конечно можно, а многие считают, что даже нужно делать дополнительное заземление.
Известно, что при обрыве нуля разница потенциалов между нулевым проводом и землей существенно возрастает. Вопрос: можно ли дополнительно заземлить нулевой провод, чтобы застраховать проводку от данной неисправности?
Не понял вопроса? Вы хотите повторно заземлить рабочий нуль у себя дома! Мне кажется что такое делать крайне опасно! Если произойдет обрыв нуля со стороны источника питания (со стороны ТП) то фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение вплоть до 220 В.
Для таких случаев лучше сделать отдельное заземление нулевого рабочего провода, а для защитного заземления должно быть отдельное заземление...
Quote
Тут наверное имелось ввиду вот такая схема TN-C-S
А теперь ответьте где на схеме (непосредственно у потребителя): 1) сделано отдельное заземление нулевого рабочего провода 2) отдельное защитное заземление
1) сделано отдельное заземление нулевого рабочего провода
У потребителя не может быть заземлен нулевой рабочий провод. Заземление нулевого рабочего провода может быть только до прибора учета. Думаю что yuragrin неправильно выразил свое мнение