Сопротивление заземления

Ребята зачем спорить и нервничать ДЛЯ потребителя четко прописано В птеес вспомните буквыи почитайте
# 16 | 2012-08-20, 18:09




Додаток 1 табл 25
# 17 | 2012-08-20, 18:10




пункт 2-3 до та понад 1000 В
# 18 | 2012-08-20, 18:12




Axell, Прочитайте предыдущие посты, уже все выяснили, и никто не спорил, а просто выясняли истину smile
# 19 | 2012-08-24, 12:21




Может кто подскажет каким нормативным документом регулируются сроки замеров сопротивлений? А именно: где написано, что периодичность замеров составляет один год?
# 20 | 2013-03-03, 20:01




Цитата (Black_Dragon_)
Все равно не понимаю. У меня есть омметр, с пределами измерения от 200 Ом до 2 мегОм. Почему нельзя выполнять измерения этим прибором?

По правилам сопротивление непосредственно на контуре заземления должно быть менее 4 Ом, соответственно если ваш омметр меряет от 200 Ом, то ничего вы не измерите.

Для собственного спокойствия (не для бумажки с печатью) можно применить дедовский способ.

Желательно в сухую погоду.
Берете две лампочки с патронами ватт на 100. Одну подключаете к фазе и нолику в щитке, а другую к фазе и вашему контуру заземления. Если горят одинаково - все отлично и беспокоиться нечего. Если же лампа, подключенная к земле горит заметно тускнее - беда, где то косяк.
# 21 | 2013-08-11, 07:09 Сообщение отредактировал Pratak - Воскресенье, 2013-08-11, 07:12




Цитата (Pratak)
По правилам сопротивление непосредственно на контуре заземления должно быть менее 4 Ом
а если внимательно почитать ПУЕ
# 22 | 2013-08-11, 16:06




Цитата (Квинто)
а если внимательно почитать ПУЕ

Почитал еще раз ))

1.7.65.Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

При мощностигенераторов и трансформаторов 100 кВ·А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВ·А.
# 23 | 2013-08-12, 09:19 Сообщение отредактировал Pratak - Понедельник, 2013-08-12, 09:20




Цитата (Pratak)
Почитал еще раз ))
confused
Во-первых пункта с таким содержанием в ПУЕ 2011 нет. Во-вторых - приведенный Вами пункт разве не относится к эл. сетям с изолированной нейтралью? 
Ну и последнее 
1.7.21 Заземлювальний пристрій (оно же заземляющее устройство) - сукупність електрично з'єднаних між собою эаземлювача і заземлювальних провідників, 
включаючи елементи їх з' єднання.
# 24 | 2013-08-12, 10:54




Жаль что нет смайлика в наборе форума который в голову себе стреляет.
# 25 | 2013-08-12, 11:54




facepalm
Уважаемый Вы перед тем как писать 
Цитата (Pratak)
на контуре заземления должно быть менее 4 Ом
 и 
Цитата (Pratak)
1.7.65.Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.
внимательно почитали бы ПУЕ. Или заземлитель и заземляющее устройство это одно и тоже?. И изолированная нейтраль и  глухозаземленная это тоже одно и тоже?. И куда эти 4 Ом нужны.
А дальше можете стреляться.
# 26 | 2013-08-12, 13:23




Ну хоть уважение заслужил (ваш сарказм опустим)
Имеет место банальная описка. И вы это прекрасно понимаете. Разводить дальнейшую тавтологию не вижу смысла. Удачи.
# 27 | 2013-08-12, 14:45



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Сопротивление заземления
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

andreykravets86 andreykravets86
Дима Чемпион Кравец
Сообщений: 0
savicna1592 savicna1592
Victor Savich
Сообщений: 0
ihorbevza ihorbevza
Игорь Бевза
Сообщений: 0
olegpolubotko2 olegpolubotko2
Oleg Polubotko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766