Сопротивление заземления

Всем известно, что для измерения сопротивления заземления применяют специальные приборы. Вопрос: почему нельзя использовать для этих целей обычный омметр?
# 1 | 2012-04-10, 01:11




Обычный омметр или тестер не имеет границу деления 1 и более Ома. Специальные приборы сделаны, так, что бы измерять сопротивление заземления от 0,5 Ома и выше.
# 2 | 2012-04-11, 21:06




Все равно не понимаю. У меня есть омметр, с пределами измерения от 200 Ом до 2 мегОм. Почему нельзя выполнять измерения этим прибором?
# 3 | 2012-04-12, 00:45




А зачем вообще самостоятельно измерять сопротивление заземления? Обычно это делается, когда нужна "бумажка с печатью" :-)
# 4 | 2012-04-12, 11:41




Quote (lviv1313)
А зачем вообще самостоятельно измерять сопротивление заземления? Обычно это делается, когда нужна "бумажка с печатью" :-)


Как это зачем? А если я живу в частном доме, сделал себе контур заземления, и хочу проверить соответствует ли он нормам... ?
# 5 | 2012-04-12, 19:02




К стати, а каким должно быть значение сопротивления заземления для дома?
# 6 | 2012-07-27, 16:33 Сообщение отредактировал кккккккккккк - Пятница, 2012-07-27, 16:33




Для частного дома сопротивление контура заземления должно быть не более 47 Ом
# 7 | 2012-07-27, 18:04




Quote
Для частного дома сопротивление контура заземления должно быть не более 47 Ом

Спасибо! Я слышал 30 Ом!

А есть литература где это подтверждается?
# 8 | 2012-07-27, 18:07




Quote (yuragrin)
Для частного дома сопротивление контура заземления должно быть не более 47 Ом

Quote (кккккккккккк)
А есть литература где это подтверждается?


По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали сопротивление заземляющего устройства должно быть не боле 4 Ом.
# 9 | 2012-07-28, 10:06




Quote
По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали сопротивление заземляющего устройства должно быть не боле 4 Ом.


Да это так! Но есть одно но. Это значение (4 Ом) регламинтируется непосредственно для заземления рабочей точки (нейтрали) трансформатора, генератора. То есть, это значение для контура заземления ТП, КТП и т.п.
Сопротивление повторного заземления(например для дома) не обязательно должно быть равно 4 Ом!
# 10 | 2012-07-28, 11:23 Сообщение отредактировал кккккккккккк - Суббота, 2012-07-28, 11:30




Quote (кккккккккккк)
Сопротивление повторного заземления(например для дома) не обязательно должно быть равно 4 Ом!

В пуэ не прописаны правила для повторного заземления для дома... Или я ошибаюсь?
# 11 | 2012-07-28, 12:19







Quote (кккккккккккк)
П. 1.7.103

Этот пункт не совсем сюда подходит. Это же сказано про повторные заземление воздушных линий (ВЛ).

А в ПТЭЭП (Табл. 36) говорится, что для электроустановок до 1000 (В) с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 (В) наибольшее допустимое сопротивление ЗУ должно быть не больше 30 (Ом).

Это я думаю то что надо. Поэтому сопротивление контура заземления для частного дома должно быть не больше 30 Ом.
# 13 | 2012-07-28, 12:48




Вот! Но все же не 4 Ом!
Quote
А в ПТЭЭП (Табл. 36)

А за ссылочку спасибо!
# 14 | 2012-07-28, 12:54




Обычный омметр работает на постоянном токе, измерение сопротивления ЗУ производится на переменном токе разной частоты (например MRU-101 - 128Гц, Ф4103-М1 - 265-310Гц).
# 15 | 2012-08-01, 12:04



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Сопротивление заземления
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

mataika001 mataika001
Kanym Torgaeva
Сообщений: 0
gennadijdegtarev84 gennadijdegtarev84
Геннадий Дегтярев
Сообщений: 0
drozdik2018 drozdik2018
Игорь Дроздовский
Сообщений: 0
ivannov_sa ivannov_sa

Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766