При подключении стиральной машины срабатывает УЗО, машинка просто включается в розетку и сразу срабатывает, машинка новая -стирала только один раз и после этого началось....,проводка новая, дом сдали год назад - розетки с заземлением, при проверке контрольной лампой фаза-земля УЗО срабатывает, подскажите в чём может быть причина?
Все современные стиральные машины комплектуются проводом с евровилкой. Для нее необходима специальная евророзетка, в которой уже присутствует третий контакт для подключения провода заземления. Такие розетки обычно не входят в комплект, и вам придется купить и установить ее отдельно.
Не исключено что и с самой стиралкой чтото случилось Но это крайний случай, но тоже стоит проверить. Начните с самого простого! проверять всю проводку и попробуйте в туже розетку подключить иной потребитель и потом уже делайте вывод!
Да, действительно, такое происходит при "неуверенном" входе вилки в розетку. Попробуйте проделывать это четко, быстрым движением. Если проблема останется - предлагаю переделать электросеть таким образом, чтобы вилку не нужно было отсоединять, а подключать машинку при помощи двухполюсного автомата (его установить в разрыв провода до розетки).
Насколько я знаю, УЗО - это устройство, которое срабатывает при разной величине тока в нуле и фазе. Т.е. если нагрузка нормальная, то фаза и ноль пропускают одинаковое число ампер. А если токи разные (например, при случайном прикосновении человека к фазному проводу), то УЗО срабатывает. В этом случае ток идёт только через фазу и через человека, а через ноль не идёт. Т.е. УЗО какбы сравнивает ток на входе и на выходе.
1. В розетке или щитке спутаны ноль и земля этой линии. 2. Неплотный прижим ТЭНа - подтекает вода, соответственно утечка идёт по отложению соли (один из способов махинаций сервисменов-установщиков)