Заземление загородного дома: необходимомо оно или нет?

Предлагаю обсудить такую тему: требуется ли обустройство контура заземления в загородном доме? Какими правилами это регламентируется и какие документы нужно оформить для его официального существования?
# 1 | 2015-10-17, 10:34




Если оборудование простое бытовое то можно и не делать. Если же например у вас серверная или же дорогая техника то да, без заземления не обойтись. Оформлять не обязательно.
# 2 | 2015-10-17, 13:00




Цитата Alexzhuk ()
Предлагаю обсудить такую тему: требуется ли обустройство контура заземления в загородном доме? Какими правилами это регламентируется и какие документы нужно оформить для его официального существования?

Конечно, требуется. А насчет официального оформления - зачем она нужно? Разумное дистанцировании от государства в лице его чиновников всегда полезно. :-)
# 3 | 2015-10-17, 13:14




Согласно российского ПУЭ 7 п.1.7.102 - необходимо выполнять повторное заземление PEN проводника при воздушном вводе. В украинском ПУЕ раньше тоже был такой пункт, но потом его упразднили и теперь только по желанию владельца дома. Но при воздушном вводе я  бы все таки выполнил заземление -- ненароком обрыв на воздушке и у Вас 380В в доме. Хотя на воздушке должны выполнять повторное заземление, но всякое бывает.
Также если у вас будет внеш. молниезащита, то заземление будет по любому.
# 4 | 2015-10-17, 13:17




Цитата lviv1313 ()
Конечно, требуется. А насчет официального оформления - зачем она нужно? Разумное дистанцировании от государства в лице его чиновников всегда полезно. :-)
Если уже устраивать заземление, то делать - это нужно так, как положено, я не о документах пишу, а о том, что оно должно иметь необходимое сопротивление, не более 4 Ом. Для этого, нужно выполнять периодические замеры сопротивления заземления.
# 5 | 2015-10-18, 02:26




Цитата Goshia ()
Если уже устраивать заземление, то делать - это нужно так, как положено, я не о документах пишу, а о том, что оно должно иметь необходимое сопротивление, не более 4 Ом. Для этого, нужно выполнять периодические замеры сопротивления заземления.
Полностью поддерживаю. Контур заземления загородного дома обязательно нужно устраивать при трехфазном вводе 380/220В. При однофазном вводе при питании от ВЛ-0,4 кВ (как обычно и бывает) при вводе в дом стоит выполнить повторное заземление нулевого провода.
# 6 | 2015-10-18, 13:22 Сообщение отредактировал maslenok - Воскресенье, 2015-10-18, 13:25




Цитата Goshia ()
не более 4 Ом.
Цитата Квинто ()
повторное заземление PEN проводника при воздушном вводе.
В том же российском ПУЭ фигурирует величина сопротивления контура повторного заземления при трехфазном напряжении 380В, равное 30 Ом. Таки есть сомнения, что должно быть 4.
# 7 | 2015-10-18, 22:42 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Воскресенье, 2015-10-18, 22:43




Цитата Goshia ()
Если уже устраивать заземление, то делать - это нужно так, как положено, я не о документах пишу, а о том, что оно должно иметь необходимое сопротивление, не более 4 Ом. Для этого, нужно выполнять периодические замеры сопротивления заземления.

С трудом себе представляю владельца частного коттеджа, который проводит регулярные периодические проверки сопротивления контура заземления. :-)
# 8 | 2015-10-19, 09:20




Цитата lviv1313 ()
С трудом себе представляю владельца частного коттеджа, который проводит регулярные периодические проверки сопротивления контура заземления. :-)
Хотя бы при устройстве заземления нужно измерить его сопротивление. Зимой оно будет немного увеличиваться, а в другой период года должно быть таким, как положено. Если установить еще и УЗО, то, жильцы будут надежно защищены от поражения электротоком.
# 9 | 2015-10-19, 12:25




Цитата Alexzhuk ()
В том же российском ПУЭ фигурирует величина сопротивления контура повторного заземления при трехфазном напряжении 380В, равное 30 Ом. Таки есть сомнения, что должно быть 4.
Если величина сопротивления контура заземления будет 4 Ом, а не 30 - это разве плохо? Чем меньше сопротивления контура заземления, тем выше безопасность, при прочих равных условиях..
# 10 | 2015-10-20, 00:52




Цитата maslenok ()
Если величина сопротивления контура заземления будет 4 Ом, а не 30 - это разве плохо?
Если грунт песчаный, то иногда очень трудно бывает добиться таких значений сопротивления  контура заземления. А вообще-то вопрос в документальном подтверждении необходимости выполнять контур с сопротивлением 4 Ома.
# 11 | 2015-10-20, 01:23




Цитата Alexzhuk ()
Если грунт песчаный, то иногда очень трудно бывает добиться таких значений сопротивления  контура заземления. А вообще-то вопрос в документальном подтверждении необходимости выполнять контур с сопротивлением 4 Ома.

На самом деле при достаточном количестве штырей нетрудно добиться даже "компьютерного" 1 Ом. Кстати, в собственном доме я бы ориентировался именно на это сопротивление, а не на 4 Ом.
# 12 | 2015-10-20, 10:11




Цитата lviv1313 ()
именно на это сопротивление, а не на 4 Ом
Обоснуйте, пожалуйста. Зачем это нужно?
# 13 | 2015-10-20, 17:30




А на какую глубину забивать штырь если грунт песчаный и сухой? Как быть если кругом песок и камни? Что делать если на глубине штырь наперется на камень? По новой забивать?
# 14 | 2015-10-20, 19:25




Цитата Alexzhuk ()
Обоснуйте, пожалуйста. Зачем это нужно?
Чем меньше сопротивление заземления, тем меньший ток пройдет через тело человека, ведь, у него внутреннее сопротивление гораздо больше, чем 4 Ома.
# 15 | 2015-10-20, 22:01



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Заземление загородного дома: необходимомо оно или нет?
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766