[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Уменьшить сопротивления контура заземления
Уменьшить сопротивления контура заземления

Подрядная фирма провела замеры сопротивления контура заземления и металосвязи в цеху. В результате замеров, выяснилось, что сопротивления контура больше максимально- допустимой (маш. зал компрессорной 5,8 Ом при допустимой 4 ОМ). Подскажите пожалуйста какие есть способы уменьшения сопротивления контура заземления?
# 1 | 2014-11-17, 14:57




В Вашем случае способ только один - дополнить контур заземления. Забить в землю трубы (вертикальные заземлители) и связать их друг с другом и существующим контуром заземления стальной полосой. Потом, не закапывая окончательно, еще раз провести измерение. И так до тех пор, пока величина сопротивления не придет в норму.
# 2 | 2014-11-17, 16:52




Кто слышал об "активных заземлителях"? Бурится скважина около 6-ти метров, вбивается вертикальный электрод (пустотелый), потом химический раствор добавляют, таким образом  снижают сопротивления грунта. Кто может поделиться опытом эксплуатации подобной системы? Хотелось бы более подробное описание.
# 3 | 2014-11-18, 09:06




Цитата filenkorg ()
Кто слышал об "активных заземлителях"? Бурится скважина около 6-ти метров, вбивается вертикальный электрод (пустотелый), потом химический раствор добавляют, таким образом  снижают сопротивления грунта. Кто может поделиться опытом эксплуатации подобной системы? Хотелось бы более подробное описание.

Я только слышал, что фирмы перед сдачей контура, если заземление больше нормы смачивают грунт соленым раствором и сопротивление, таким образом, уменьшается.
# 4 | 2014-11-30, 18:43




Цитата ailyinaaa ()
Я только слышал, что фирмы перед сдачей контура, если заземление больше нормы смачивают грунт соленым раствором и сопротивление, таким образом, уменьшается.
Конечно, увлажнение грунта может снизить сопротивление контура заземления, но, когда влага уйдет сопротивление повысится, и такое заземление будет небезопасным для работающих. Нужно вбивать дополнительные уголки, и соединять их с контуром заземления.
# 5 | 2015-10-02, 22:34 Сообщение отредактировал Goshia - Пятница, 2015-10-02, 22:37




Цитата filenkorg ()
(маш. зал компрессорной 5,8 Ом при допустимой 4 ОМ)

Обычно на такое несоответствие закрывают глаза. Это же не серверная комната в банке, в которой сопротивления контура заземления должно быть 1 Ом.
# 6 | 2015-10-03, 10:20




Цитата ailyinaaa ()
Я только слышал, что фирмы перед сдачей контура, если заземление больше нормы смачивают грунт соленым раствором и сопротивление, таким образом, уменьшается.
Может и смачивают, если халтурят. Только какой смысл заниматься такой фигней, если можно договориться?
Цитата Goshia ()
Конечно, увлажнение грунта может снизить сопротивление контура заземления, но, когда влага уйдет сопротивление повысится, и такое заземление будет небезопасным для работающих. Нужно вбивать дополнительные уголки, и соединять их с контуром заземления.
Это конечно так. Но подрядчику на это уже будет плевать. Работа выполнена согласно проекту, объект сдан. Контур заземления выполнен в соответствии с нормами, что подтверждается документами, в том числе протоколами измерений величины сопротивления контура заземления и металлосвязи оборудования с контуром.

Так, что несоответствие величины КЗ с нормами, уже не будут проблемой подрядчика.
# 7 | 2015-10-03, 16:28




Значит заказчику, придется самому измерять сопротивление заземления, и при его увеличении производить необходимые работы, возможно, каждую неделю, или чаще поливать его водой.
# 8 | 2015-10-04, 01:56




Я так понял, что контур заземления давно находится в эксплуатации, и речь о недобросовестной сдаче его монтажниками не идет. Значит, контур где-то уже погнил и пора его вскрыть и поглядеть, что с ним там такое. Далее - по ситуации: ремонтировать или делать новый. Может быть, его посередине экскаватором оборвали 10 лет назад.
Кстати, наши тоже солью поливали контура, когда сделать по нормам было невозможно (щебень кругом голимый), а риск, что замеры, сделанные нашей лабораторией, Заказчик перепроверит. Вроде, помогало.
# 9 | 2015-10-04, 18:41




В ваше случае остается только два варианта, если контур так важен. Это ремонт старого или изготовление нового контура заземления, сопротивление которого будет соответствовать нормам.
# 10 | 2015-10-04, 22:34




Цитата Goshia ()
Значит заказчику, придется самому измерять сопротивление заземления, и при его увеличении производить необходимые работы, возможно, каждую неделю, или чаще поливать его водой.
Что-то новое в эксплуатации контуров заземления электрооборудования. Думаете, что написали???
Цитата Alexzhuk ()
Я так понял, что контур заземления давно находится в эксплуатации, и речь о недобросовестной сдаче его монтажниками не идет. Значит, контур где-то уже погнил и пора его вскрыть и поглядеть, что с ним там такое. Далее - по ситуации: ремонтировать или делать новый. Может быть, его посередине экскаватором оборвали 10 лет назад.Кстати, наши тоже солью поливали контура, когда сделать по нормам было невозможно (щебень кругом голимый), а риск, что замеры, сделанные нашей лабораторией, Заказчик перепроверит. Вроде, помогало.
Ну согласно правилам, периодически должна производится откопка контура и его осмотр. Другое дело, кто этим фактически занимается. Если сопротивление КЗ в норме, никто его откапывать не будет стопудово.
# 11 | 2015-10-06, 00:21




Цитата maslenok ()
Ну согласно правилам, периодически должна производится откопка контура и его осмотр. Другое дело, кто этим фактически занимается. Если сопротивление КЗ в норме, никто его откапывать не будет стопудово.
Да даже если и будет не в норме все равно никто откапывать его не будет ибо это очень сложно и долго. Все равно напишут в журнале что в норме сопротивление.
# 12 | 2015-10-06, 09:12




Цитата maslenok ()
Другое дело, кто этим фактически занимается.
Цитата Misha ()
никто откапывать его не будет ибо это очень сложно и долго.
Все от лица, ответственного за электрохозяйство, зависит. На заводе работал, так там начальник электроцеха вне зависимости от результатов измерений посылал народ с лопатами делать выборочное вскрытие контуров подстанций. Был график составлен, работы выполнялись в соответствии с ним.
На карьере цементного завода в свое время энергетик озаботился состоянием контуров заземления. Привлек нашу организацию с целью померить и исправить положение, если требуется. Работа нужна всем, поэтому врать ему не стали - дали реальные результаты. Затем монтажники добивали электроды в контур, а работник ЭТЛ сидел, скучая, и периодически делал замеры. До тех пор, пока не достигли нормы.
На новом цементном заводе все заземляющие проводники, соединяющие контура с ГЗШ зданий и электроустановок сделали . . . из меди! Сечением 95мм2. По проекту! Я еще когда шло строительство сказал, что они - дебилы. При очередных измерениях выяснилось, что проводники обрезаны по самую землю. А охрана на заводе - как на предприятии по производству тактического ядерного оружия. Чешут репу теперь. Надо что-то делать...
# 13 | 2015-10-06, 19:51




Цитата Alexzhuk ()
На новом цементном заводе все заземляющие проводники, соединяющие контура с ГЗШ зданий и электроустановок сделали . . . из меди! Сечением 95мм2. По проекту! Я еще когда шло строительство сказал, что они - дебилы. При очередных измерениях выяснилось, что проводники обрезаны по самую землю. А охрана на заводе - как на предприятии по производству тактического ядерного оружия. Чешут репу теперь. Надо что-то делать...
Что же делать? Конечно, забивать уголки 50 х 5 мм, длину их брать не 3 м, а хотя бы 5 м. Количество будет зависеть от полученного сопротивления заземления. Нужно бы, конечно, зимой делать замеры, ведь, в это время года сопротивление будет самое большое.
# 14 | 2015-10-06, 20:44




Цитата Alexzhuk ()
Все от лица, ответственного за электрохозяйство, зависит. На заводе работал, так там начальник электроцеха вне зависимости от результатов измерений посылал народ с лопатами делать выборочное вскрытие контуров подстанций. Был график составлен, работы выполнялись в соответствии с ним.
Это да, все от людей зависит. У нас раньше тоже регулярно проводились такие работы.
Цитата Goshia ()
На новом цементном заводе все заземляющие проводники, соединяющие контура с ГЗШ зданий и электроустановок сделали . . . из меди! Сечением 95мм2. По проекту!
Ни разу такого еще не видел...А сам контур заземления из какого материала???
# 15 | 2015-10-07, 00:49



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Уменьшить сопротивления контура заземления
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

olgakonovalova0309 olgakonovalova0309
Ольга Коновалова
Сообщений: 0
igorperevoznik1 igorperevoznik1
Игорь Перевозник
Сообщений: 0
ckcin2 ckcin2
Vladimir Filchenko
Сообщений: 0
lackypapa lackypapa
Игорь Дидык
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766