Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Заземление в доме
Заземление в доме

Подскажите пожалуйста! Каким прибором и как проверяется контур заземления? Сколько он сможет "пропустить" киловатт или ампер через себя
безопасно? Заранее спасибо!
# 1 | 2014-11-13, 19:19




Измерения сопротивления контура заземляющего устройства производятся измерителем заземления М416 или Ф4103-М1. Принцип его работы основан на компенсационном методе измерения с использованием вспомогательного заземлителя и потенциального электрода (зонда) (мост постоянного тока).
Чтобы при измерении сопротивления заземления получить достоверные показания, их необходимо проводить в период наибольшего высыхания (летом в сухую погоду) или промерзания грунта (зимой), т.е. при наибольшем удельном сопротивлении грунта
# 2 | 2014-11-16, 12:29




Цитата filenkorg ()
М416 или Ф4103-М1
Ну не только эти приборы. Сейчас достаточно много и аналоговых и цифровых, и отечественных и импортных. 
О киловатах или килоамперах речь не идет, рабочие токи на уровне десятков или сотен милиампер, напряжение не высокое. Для измерения устанавливаются зонды по определенной схеме и проводятся измерения, после чего зонды переустанавливаются и проводят повторные измерения, при сходимости результатов измерения их значение принимается за сопротиление заземлителя, нет - проводят повторные измерения.
Есть приборы, которые измеряют без зондов, но стоят дорого и пригодны только для заземления, состояшего из нескольких заземлителей.
# 3 | 2014-11-17, 10:51



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Заземление в доме
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766