заземление трансформаторов тока.

Меня интересует такой вопрос, в предписании по допуску электроустановки мастер написал, что требуется "выполнить заземление трансформаторов
тока".  Заземление во вторичных цепях
трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей
от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов
тока." Заземление вторичной обмотки - не спасет от высокого напряжения
при разомкнутой вторичной обмотке, но спасет от пробоя изоляции м/у
первичной обмоткой и вторичной обмоткой (будет работать защита). Но
согласно схеме подключения счетчика эл. энергии (счетчик Меркурий 230
АМ-03) заземление не требуется.. И если все таки заземлять, то берем
провод, садим на И2 и на землю.. Так выходит.. Просто раньше ни когда не
заземлял ТТ..
# 1 | 2014-11-09, 12:38




Обычная практика: заземление вторичных обмоток выполняем на самих ТТ. У многих из них (Т-0,66, например) каждый из выводов обмотки имеет две клеммы для подключения проводов. Либо от каждого И2 ведем по проводу на контур заземления, либо соединяем их последовательно - и к контуру. Нехорошо, правда, что последовательно, но еще пока никто не придирался - практика общепринятая, шаблон.
Если к ТТ один вывод - тут сложнее, надо помнить, что больше 2-х проводников к одному зажиму подключать нельзя. 
Еще есть вариант с ККИ - но тут картинку надо поискать.
# 2 | 2014-11-11, 22:11




Можно уточнить: где стоят ТТ? Просто если речь о КРУ, то там обычно (схемы которые видел), выводы с одной стороны вторичных обмоток соединяют в звезду, этот конец и землят. В принципе у вас должен быть токовый клеммник (испытательные клеммы), можно и на нем. Но лучше, как писал выше Alexzhuk, заземлять на самом ТТ.
# 3 | 2014-11-28, 22:56



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » заземление трансформаторов тока.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766