Заземление на рабочую нейтраль

В кухне установили новую электрическую однофазную духовку. Понятно дело необходимо заземление. В квартире при установке стиральной машины было специально со щита на лестничной клетке проведено заземление, к нему и подключились, однако я посмотрел в этом щите это заземление совмещено (находится на одной шине) с рабочей нейтралью. По видимому в пределах дома нейтраль не заземлена на комуникации и теперь у меня между корпусом духовки и рядом находящейся батареей отопления и др. трубами разность потенциалов порядка 15 вольт, к вечеру с ростом энергопотребления в доме напряжение возрастает до 40 вольт. Данный факт беспокоит.
# 1 | 2014-11-09, 12:32




Вам нужно отказаться от такой схемы заземления. Проведите себе в квартиру отделенное нормальное заземление.
# 2 | 2014-11-09, 20:40




Цитата Richa3273 ()
По видимому в пределах дома нейтраль не заземлена на комуникации
Первое (как вариант) - а в пределах дома никто не использует батарею в качестве заземляющего проводника? 
Второе - к сожалению, энергоснабжающие организации не поспевают за увеличением мощности потребителей. Скорее всего, PEN-проводник от до квартиры доходит через кучу переходных сопротивлений. Возникает перекос фаз при неравномерной нагрузке - вот и появляется потенциал в нулевом проводе. 
Цитата bambucha ()
Проведите себе в квартиру отделенное нормальное заземление.
Неплохой совет, но хочется, чтобы кто-нибудь на форме поделился опытом: как это сделать? Кому нибудь приходилось в условиях города, у многоквартирного дома сооружать себе персональный контур заземления?
# 3 | 2014-11-10, 20:37



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Заземление на рабочую нейтраль
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766