Дополнительное заземление.

Возникла такая: имеется трехфазный ввод 0,4 кВ в здание выполненный СИП-4А 4х25. На ответвительной опоре нулевой
несущий провод магистрального провода СИП-2А 3х50+1х70 соединен через
плашечный зажим со штырем опоры, т.е. выполненного повторное заземление
нулевого провода магистрали через тело ЖБ опоры. У здания имеется свой
заземляющий контур, провод от которого (PE-проводник) подведен к
распределительному щитку и подключен к заземляющей шине. В щитке
расположены (сверху-вниз): вводной автомат, счетчик ЭЭ, вводное
трехфазное УЗО, автоматы). Вопросы: 1. Требуется ли выполнение дополнительного заземления нулевого провода ввода 0,4 кВ с заземляющим
контуром здания в распределительном щитке здания, и в каком месте его
нужно сделать (до автомата, после, до счетчика, после и т. п.)? 2.
Необходимо ли на вводе устанавливать 4-полюсный автомат с разрывом нуля
или это не обязательно. 3. И в каких нормативных документах есть такие
вопросы?
# 1 | 2014-09-26, 12:15




Вообще на этот вопрос ответ лучше спросить у проектировщика, но моё лично мнение второе заземление может вызвать разницу потенциалов и я бы не стал его выполнять.
# 2 | 2014-11-05, 16:40




1. Нет, не стоит.
2. Нужно ставить.
3. Без понятия.
Заземление ставят обычно на устройства чье потребление превышает 2А.
# 3 | 2014-11-05, 18:03




В пунктах 1.7.102, 1.7.61 ПУЭ обозначено, что повторное заземление нужно выполнить на вводе в подключаемую электроустановку. В нашем случае этой электроустановкой должен быть вводной щит подключаемого здания. Это же требование вы должны выполнить, если поставите на вводе диф.автомат или УЗО.
# 4 | 2014-11-26, 11:48



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Дополнительное заземление.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766