Нужно ли выравнивание потенциалов ?

У меня такой вопрос: промышленное предприятие имеет свой контур заземления. Рядом с ним (на расстоянии 15м) стоит дизельная
электростанция мощностью 550кВА. "Земля" берется с ГРЩ промышленного
предприятия. Нужно ли делать контур для ДЭС для выравнивания
потенциалов? Если нет, то на какой документ можно сослаться?


# 1 | 2014-08-08, 15:28




Прошу уточнить вопрос. Что подразумеваете под промышленным предприятием? Дизельная электростанция где находится в здании или еще как? Тип электростанции и тип здания какой? Какое рабочее напряжение электростанции?
# 2 | 2014-08-08, 19:16




Свой контур заземления для ДЭС обязательно придется делать и соединять его с контуром предприятия. При отсутствии своего контура ДЭС останется без заземления до момента присоединения к нагрузке промышленного предприятия.
# 3 | 2014-11-26, 18:00




Вся необходимая информация должна быть в ПУЭ, но с личного опыта могу сказать, что лучше сделать отдельное заземление, так надежней будет.
# 4 | 2014-11-26, 18:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Нужно ли выравнивание потенциалов ?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Трясило Трясило
Ярослав
Сообщений: 0
shvaikoinna65 shvaikoinna65
Inna Shvaiko
Сообщений: 0
andriy54335433 andriy54335433
Андрій Томашук
Сообщений: 0
koshalex909 koshalex909
Alex Kosh
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766