Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Пожар произошел при исправном молниеотводе (гроза, молния, пожар, неисправность)
Пожар произошел при исправном молниеотводе

Прямой удар молнии попал в молниеприемник молниеотвода и воспламенил сгораемую стену, по которой был проложен токоотвод от молниеприемника. При этом сам молниеприемник находился на кровле. Сопротивление его заземлителя, измеренное после инцидента, показало норму. Вопросы: как могла молния воспламенить горючую стену здания если она воздействовала на горючую мокрую стену здания (был сильный дождь во время грозы) менее 1 секунды? Получается, что и исправный молниеотвод не дает 100% гарантии защиты от удара молнии?
# 1 | 2014-08-05, 16:48




Цитата molniezaschitnik ()
воспламенил сгораемую стену
расстояние от стены до токоотвода в данном случае должно было быть не меньше 100мм, и если проект делал проектировщик, то он должен был это учитывать, если конечно ему выдали корректно задание.
Цитата molniezaschitnik ()
Получается, что и исправный молниеотвод не дает 100% гарантии защиты от удара молнии?
а никто и никогда не гарантировал 100% защиты.
# 2 | 2014-08-05, 21:31 Сообщение отредактировал Квинто - Среда, 2014-08-06, 00:55




Этот случай скорее всего исключение из правил, но и такое может быть. Что бы определить причину в конкретной, ситуации, нужно посмотреть всю конструкцию. Но шанс, что молниеотвод не поможет есть всегда.
# 3 | 2014-08-05, 23:52



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Пожар произошел при исправном молниеотводе (гроза, молния, пожар, неисправность)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

donbantrop donbantrop
Виктор Стоенков
Сообщений: 0
shoncvik shoncvik
Виктор Шонц
Сообщений: 0
sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766