Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Можно ли соединить контур заземления и молниезащиты ?
Можно ли соединить контур заземления и молниезащиты ?

1) разрешено ли молниезащиту посадить на общий контур заземления? какие последствия ждут от такого соединения?
2) и в каких нормативных документах это можно глянуть?
# 1 | 2014-08-01, 16:24




Цитата Геркон ()
разрешено ли молниезащиту посадить на общий контур заземления?
разрешено

Цитата Геркон ()
в каких нормативных документах это можно глянуть?
например в ДСТУ
6.5.6 Во всех случаях,  за исключением использования отдельно стоящего молниеот-
вода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и
средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по любым технологически-
ми соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравни-
вания потенциалов, согласно ДБН В.2.5-27 или ПУЭ.
# 2 | 2014-08-01, 22:31




Согласно ПУЭ это делать категорически не рекомендующийся, но если подумать логически, молния ведь может через контакт заземления розетки повредить электроприбор.
# 3 | 2014-12-15, 00:10




Разрешено объединять контур молниезащиты и заземления, при условии, что сопротивление контура не будет превышать значения 4 Ом. При этом электрические сети должны быть защищены разрядниками, необходимыми в случае попадания молнии в здание. В любом случае, для надёжности, рекомендовал бы делать два отдельных контура.
# 4 | 2014-12-15, 13:51



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Можно ли соединить контур заземления и молниезащиты ?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

tsvtdv2 tsvtdv2
Сергей Т
Сообщений: 0
priymakigor58 priymakigor58
Игорь Приймак
Сообщений: 0
xiaomiredmi200519 xiaomiredmi200519
Xiaomi Redmi
Сообщений: 0
sbosyj sbosyj
Любомир Ващук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766