Гальваническая развязка

Добрый день, форумчане! Устанавливаю газовый котёл, столкнулся с проблемой невозможности заземлить его. Покопался в сети, нашёл вариант установки с помощью гальванической развязки. Но почему-то очень мало нерекламной инфы по ней, посоветуйте, какое устройство сопряжения надёжнее ,какие возможны подводные камни приустановке и эксплуатации? Заранее спасибо за ответы)
# 1 | 2013-11-01, 13:11




При пробое развазывающей цепи на котел на нем все равно будет потенциал сетевого напряжения, но только половина -  за счет изолированной нейтрали. Так что это не является защитой от поражения электрическим током. Лучше, конечно, если заземление будет. Либо будет использоваться РЕ-проводник в TN-C-S сети.
# 2 | 2014-01-05, 02:18