Приобретённый мною телевизор был снабжён вилкой с заземляющим контактом, которую я подсоединил к соответствующей розетке. Заметил, что при подключении разъёма кабельного TV проскакивает небольшая искра между внешней частью разъёма кабельного TV и корпусом антенного гнезда телевизора. Изображение и звук нормальные, но сиё явление как-то напрягает, вдруг опасно. Откуда на корпусе разъёма возникает напряжение.
# 1 | 2013-10-30, 20:24




Если розетка с заземлением, лучше отключите заземляющий провод - рекомендую, т.к глухозаземленная нейтраль получается т.е. рабочий ноль с заземляющим имеет одну нейтраль, по нулевому проводу всегда идет остаточное напряжение, что очень плохо влияет на любую чувствительную технику.
# 2 | 2013-10-30, 21:05




Не надо ничего заземлять, все равно на вилке телевизора только два штыря и третий который есть в розетке просто не используется. Насчет проскакивания искры, возможно имеется какое то напряжение небольшое на самом кабеле кабельного телевидения или при большой длине кабеля возможно на нем есть некий заряд как в конденсаторе.
# 3 | 2013-11-02, 23:00




cool Если купленный Вами телевизор снабжён вилкой сзаземляющим контактом, значит и сам телевизор предназначен к этому. Конечно,
можно подключать и без заземляющего провода, но необходимо строго соблюдать,
чтобы при подключении фазный провод подключался соответственно, иначе может и
проскакивать искра, то есть на корпусе телевизора будет напряжения. Нужно
просто вилку повернуть на 180 градусов.Подобное у меня бывает при подключении скважины беззаземления. Поэтому включаю всегда в одном положении.
# 4 | 2013-11-03, 00:37




Уважаемый владелец новенького телевизора, не бойтесь все нормально. На подачу тв кабеля идет 12 вт. сигнал как ток. Так что ваша икринка это как сигнал о работе, не переживайте и смотрите новенький телевизор с удовольствием и без страх.
Поздравляю с покупкой!!!
# 5 | 2013-11-03, 22:54




Заземляющий провод который подходит к розетке предназначен для отвода напряжения с корпуса телевизора, и особенно если вилка телевизора предусматривает заземляющий контакт, тогда и в розетке он должен быть. А на антенном выходе искра , то телевизионный сигнал проходит по типу электрического тока.
# 6 | 2013-12-27, 00:44




Цитата Pete-56 ()
Если купленный Вами телевизор снабжён вилкой сзаземляющим контактом, значит и сам телевизор предназначен к этому. Конечно, можно подключать и без заземляющего провода, но необходимо строго соблюдать,
чтобы при подключении фазный провод подключался соответственно, иначе может и
проскакивать искра, то есть на корпусе телевизора будет напряжения. Нужно
просто вилку повернуть на 180 градусов.Подобное у меня бывает при подключении скважины беззаземления. Поэтому включаю всегда в одном положении.
Ни в коем случае не нужно так делать, и если происходит описанное Вами то такой телевизор нужно срочно ремонтировать, так как он в данном случае является опасным в эксплуатации. В самом телевизоре установлена гальваническая развязка по питанию через трансформатор в блоке питания и только небольшое число радиоэлементов непосредственно соединены с сетевым напряжением. Все эти элементы тщательно изолированы от корпуса телевизора.
# 7 | 2014-02-15, 23:06



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Заземление для телевизора.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0
viktorpowerengineer viktorpowerengineer
Віктор К
Сообщений: 0
happywonder2015 happywonder2015
Александра Александровна
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766