Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Нужно ли заземлять машинку-автомат? (в каких случаях можно обойтись без заземления?)
Нужно ли заземлять машинку-автомат?

Обязательно ли делать заземление стиральной машины, если в ванной комнате на полу лежит линолеум? Ведь по своим проводящим характеристикам он представляет собой изолятор. Должна быть разность потенциалов, чтобы ударило током, но ее не будет, поскольку человек стоит на линолеуме. Имеет ли смысл ставить УЗО, сработает ли оно?
# 1 | 2013-10-08, 20:40




Заземление если есть, то нужно подключить все металлические предметы в ванной комнате. Например ванную и сливную трубу. УЗО должно быть в обязательном порядке (5миллиампер, тип А, и обязательно фирменное Легранд, Сименс, АББ). Самим нельзя делать заземление, например подключив к арматуре железобетонной конструкции дома.
# 2 | 2013-10-09, 08:29




Цитата (Elena)
Ведь по своим проводящим характеристикам он представляет собой изолятор.
Если бы он был таким хорошим изолятором, то в место резинового коврика, можно было бы из дому кусок линолеума притарабанить wink
Цитата (Elena)
Должна быть разность потенциалов
А что, разность потенциалов бывает только между токопроводящей конструкцией и полом?
# 3 | 2013-10-09, 10:31




УЗО - не факт,что сработает при утечке тока или наоборот будет отключаться при повышенной влажности. А линолеум никакой защитной роли не сыграет (влажность в ванной всегда высокая, особенно при стирке). Лучше всего подключать кабелем с заземляющем проводом сечением не менее 2,5 кв и поставить Евро розетку.
# 4 | 2013-10-09, 19:18




Цитата (Elena)
Обязательно ли делать заземление стиральной машины, если в ванной комнате на полу лежит линолеум? Ведь по своим проводящим характеристикам он представляет собой изолятор. Должна быть разность потенциалов, чтобы ударило током, но ее не будет, поскольку человек стоит на линолеуме. Имеет ли смысл ставить УЗО, сработает ли оно?
конечно нужно заземлять, хотя в последнее время уже предусмотрено конструктивной особенностью розетки это, как и сказали, евро розетка. Просто даже если линолеум и изолятор, то в ванной комнате вода на полу не редкость, а это уже, понятно, что проводник. Да и разность потенциалов не факт, что возникнет именно от пола и до корпуса машины.
# 5 | 2013-10-10, 00:07




Заземлять обязательно. Почитайте иструкцию, гарантию и т.п.
# 6 | 2013-10-10, 09:58




Фирменные УЗО (класс А и 5миллиампер), чем хороши что можно самому проверить работоспособность. Даже людям с больным сердцем. Берете подключенное узо (клацнув пару раз кнопку тест), снова приводите в рабочее положение и касаетесь фазного провода. Если боитесь, то сделайте такое ударное движение по касательной с касанием провода (как даете подзатыльник кому-либо). Оно сразу же сработает, когда покупаете попросите продавца-консультанта это проделать. Предупреждаю, если подделка то эта процедура может плачевно закончиться.
# 7 | 2013-10-10, 10:57




Цитата (Zloezlo)
Даже людям с больным сердцем. Берете подключенное узо (клацнув пару раз кнопку тест), снова приводите в рабочее положение и касаетесь фазного провода
Жги еще, дугих слов нет.
Кнопка тест на УЗО - не, не слышал. После УЗО нулевой провод с землей коротнуть - не, не слышал. 
Цитата (kraken33)
конечно нужно заземлять
Цитата (Вовчик)
Заземлять обязательно
При заземлении применение УЗО обязательно, не?
И да, так к слову, в ванне доп система уравнивания потенциалов нужна, помимо УЗО
# 8 | 2013-10-11, 00:28




Цитата 7393
Обязательно ли делать заземление стиральной машины, если в ванной комнате на полу лежит линолеум? Ведь по своим проводящим характеристикам он представляет собой изолятор. Должна быть разность потенциалов, чтобы ударило током, но ее не будет, поскольку человек стоит на линолеуме. Имеет ли смысл ставить УЗО, сработает ли оно?
Смысл заземления в защите людей от поражения электрическим током и часто для сохранения оборудования. Дак вот если на корпус стиральной машины попадет фаза, вас ударит током если вы будите стоять на линолеуме и коснетесь корпуса машины. Если пол будет влажный ток пойдет через руку к ногам, сердце может остановиться, если вы одновременно коснетесь батареи и корпуса машины. Стоя на изолированном коврике и прикасаясь к тока ведущим частям вы все ровно почувствуете, для своей безопасности и безопасности вашей семьи стиральную машину стоит заземлить
# 9 | 2013-10-12, 23:07




Доброго времени суток! Если у вас нет заземления, то попробуйте сделать зануление, предварительно соединив его с землёй в распределительном щите. В сервисных центрах по обслуживанию стиралок говорят, что отсутствие заземления может сказаться не только на безопасности человека, а и на работе самого агрегата. Правда такое бывает редко, но факт.
# 10 | 2013-11-12, 23:35




Заземление бытовых предметов в особенности стиральную машинку нужно обязательно, так как она имеет контакт с водой, а проводимость тока в таком случае увеличивается. Можно также заземлить розетку или все розетки, это будет более безопасно. Стиральную машинку требуется поставить на резиновый коврик, так как линолеум не является материалом для заземления.
# 11 | 2013-11-13, 16:30




Заземлять стиральную машинку обязательно, особенно если она стоит в ванной. Ванна это достаточно влажное место, может вода разлиться и если машинка будет не заземлена, тогда может ударить током. Так что не нужно испытывать судьбу, а необходимо проложить трех жильный кабель или провод заземления.
# 12 | 2013-12-27, 00:13




Цитата Квинто ()
При заземлении применение УЗО обязательно, не? И да, так к слову, в ванне доп система уравнивания потенциалов нужна, помимо УЗО
Я понимаю, что есть соответствующие НПА по электроснабжению ванных комнат, но объясните мне, как эти требования  реально выполнить в квартире в многоквартирном доме, если там изначально ни когда не было заземления и насчет применения  УЗО, тоже не все так однозначно, будет ли оно там работать, а если будет, то как?
# 13 | 2014-08-06, 15:52




Цитата pr8173 ()
как эти требования  реально выполнить в квартире в многоквартирном доме  если там изначально ни когда не было заземления
делим PEN на вводе в квартиру на РЕ и N. Но тут есть свой нюанс и заключается он в отгорании ноля в ГРЩ дома или в поэтажном щите.

Цитата pr8173 ()
насчет применения  УЗО, будет ли оно там работать, а если будет, то как
а почему не будет? будет, только ток утечки пойдет не через РЕ, а через человека.Квинто,
# 14 | 2014-08-06, 18:50




Цитата Квинто ()
делим PEN на вводе в квартиру на РЕ и N. Но тут есть свой нюанс и заключается он в отгорании ноля в ГРЩ дома или в поэтажном щите. Цитата pr8173 ()
насчет применения  УЗО, будет ли оно там работать, а если будет, то как
а почему не будет? будет, только ток утечки пойдет не через РЕ, а через человека.Квинто,
Ну, ну. И что Вы предлагаете? Это все "отсебячина". cool    И кому это надо? Такие вещи делаются как минимум по стоякам, по проекту, с оформлением с соответствующих актов испытаний, да и такими организациями которые имеют право выполнять такие работы.
# 15 | 2014-08-07, 11:45



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Нужно ли заземлять машинку-автомат? (в каких случаях можно обойтись без заземления?)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

ivannov_sa ivannov_sa

Сообщений: 0
tkachenkotd57 tkachenkotd57
Татьяна Ткаченко
Сообщений: 0
andrey13kovalev andrey13kovalev
Андрей Ковалев
Сообщений: 0
gpgostar2020h gpgostar2020h
Yura ____
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766