Как правильно сделать вокруг дома контур заземления.
|
Цитата (Вовчик) и при таких раскладах можно и вертикальные электроды не забивать че написать то хотели? или у нас выше речь шла не про 6м вертикальные электроды? И да - взаимное влияние электродов друг на друга - не, не слышал
# 16 | 2013-09-09, 13:00 Сообщение отредактировал Квинто - Понедельник, 2013-09-09, 14:31
|
|
Цитата (Yahuhlya) рифленка легче (как не странно) забивается Из-за ребрышек она жестче. ПУЭ таб. 1.7.5. минимальные размеры заземлителей - там все гладкое. И сколько линий и ТПушек поменяли ни в одном проекте не было арматуры.
|
|
Цитата (Вовчик) че написать то хотели? То, что пробовали Вы забить 3м железяки в землю? Делайте 1,5х1,5 штук шесть электродов. Берете 2-х кВт плитку и включаете: взяли фазу с автомата а ноль с контура, на контакте меряете напряжение если больше 200В-хорошо.
|
|
Цитата То, что пробовали Вы забить 3м железяки в землю? уголок или трубу, без проблем (хоть и тяжко), прут от 20, ну тут 50 на 50. Цитата Берете 2-х кВт плитку и включаете: взяли фазу с автомата а ноль с контура, на контакте меряете напряжение если больше 200В-хорошо. есть еще фигня с яркостью свечения прожектора (чем прожектор мощнее, тем точнее замер) Цитата ПУЭ таб. 1.7.5. минимальные размеры заземлителей - там все гладкое. так по ПУЭ и клемник надежнее скрутки 
|
|
Цитата (Вовчик) То, что пробовали Вы забить 3м железяки в землю? побывал, и что? Вас наверное удивит, но все нормально вошло. Но то было лет 6 назад. И техника и мы не стоим на месте, сейчас закупаем и бьем беттерманн, забил-накрутил-дальше забил. Лень вручную стучать, есть насадка под перф. И вообще, я где-то советовал бить 6м, или Вы читаете между строк? Цитата (Вовчик) Берете 2-х кВт плитку и включаете: взяли фазу с автомата а ноль с контура, на контакте меряете напряжение если больше 200В-хорошо ну и для чего такие советы, точнее даже для кого?
|
|
Цитата сейчас закупаем и бьем беттерманн, забил-накрутил-дальше забил классно, круто, удобно, но ДОРОГО мля !!!!!!! Цитата ну и для чего такие советы, точнее даже для кого? не ну хоть как-то себя проверить надо, перед выездом лаборатории. Ежели у тебя 15 Ом, это еще простительно и решается забивкой доп штыря, а ежели 100 Ом, коллеги (лаборатория) может не понять
|
|
Цитата Три стержня по 6 метров, через 1.5 метра, БРЕК, это вообще Валента предложила
|
|
Цитата (Yahuhlya) не ну хоть как-то себя проверить надо, перед выездом лаборатории кто вообще должен делать измерения? Хозяин? Домохозяйка? Если, не дай бог, летальный исход при измерений хозяином/хозяйкой, сидеть кто будет за такие советы? Почему их вообще должна интересовать "кулибинские" способы замеры сопротивления заземления? И да, даже в "кулибинских" способах надо от чего-то отталкиваться, от сопротивления, тока, падения напряжения. А то включил 2 кВт, а какое у него сопротивление хз. Таким методом много намеряете.
# 23 | 2013-09-09, 23:22 Сообщение отредактировал Квинто - Понедельник, 2013-09-09, 23:30
|
|
Цитата кто вообще должен делать измерения? шпециалист, но как-то проконтролировать надо, давайте вообще не будем отвечать на вопросы пока чел не предоставит групу допуска.
|
|
Цитата (Квинто) А то включил 2 кВт, а какое у него сопротивление хз У него - это у кого?
|
|
Подниму я тему. Уважаемые электрики, Посоветуйте, Можно делать заземление По одной стороне с трубой газовой и водяной трубой?
|
|
Валента, Что вы имели ввиду по одной стороне? Поконкретнее можно?
|
|
Заземление планируется от фундамента 0.50см. Газовая труба в 1 метре от фундамента. Водяная труба в земле проложена на 1м.40см. 
|
|
Валента, в ПУЭ написано что нельзя присоединять к трубам, а про расстояние ничего не нашел я. Цитата Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом. 1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4. 1.7.112. Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ следует выбирать по условию термической стойкости при допустимой температуре нагрева 400 °С (кратковременный нагрев, соответствующий времени действия защиты и отключения выключателя). В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует выполнить одно из следующих мероприятий: увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока их службы; применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим покрытием или медные. При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п.
|
|
К трубам присоединяться заземление не будет. Но трубы будут вблизи заземления.
|