Как правильно сделать вокруг дома контур заземления.

Цитата (Вовчик)
и при таких раскладах можно и вертикальные электроды не забивать
че написать то хотели? или у нас выше речь шла не про 6м вертикальные электроды?
И да
- взаимное влияние электродов друг на друга
- не, не слышал
# 16 | 2013-09-09, 13:00 Сообщение отредактировал Квинто - Понедельник, 2013-09-09, 14:31




Цитата (Yahuhlya)
рифленка легче (как не странно) забивается

Из-за ребрышек она жестче. ПУЭ таб. 1.7.5. минимальные размеры заземлителей - там все гладкое. И сколько линий и ТПушек поменяли ни в одном проекте не было арматуры.
# 17 | 2013-09-09, 18:08




Цитата (Вовчик)
че написать то хотели?

То, что пробовали Вы забить 3м железяки в землю?
Делайте 1,5х1,5 штук шесть электродов.
Берете 2-х  кВт плитку и включаете: взяли фазу с автомата а ноль с контура, на контакте меряете напряжение если больше 200В-хорошо.
# 18 | 2013-09-09, 18:15





Цитата
То, что пробовали Вы забить 3м железяки в землю?
 уголок или трубу, без проблем (хоть и тяжко), прут от 20, ну тут 50 на 50.

Цитата
Берете 2-х  кВт плитку и включаете: взяли фазу с автомата а ноль с контура, на контакте меряете напряжение если больше 200В-хорошо.
есть еще фигня с яркостью свечения прожектора (чем прожектор мощнее, тем точнее замер) cool

Цитата
ПУЭ таб. 1.7.5. минимальные размеры заземлителей - там все гладкое.
так по ПУЭ и клемник надежнее скрутки wacko
# 19 | 2013-09-09, 21:17




Цитата (Вовчик)
То, что пробовали Вы забить 3м железяки в землю?
побывал, и что? Вас наверное удивит, но все нормально вошло. Но то было лет 6 назад. И техника и мы не стоим на месте, сейчас закупаем и бьем беттерманн, забил-накрутил-дальше забил. Лень вручную стучать, есть насадка под перф.
И вообще, я где-то советовал бить 6м, или Вы читаете между строк?
Цитата (Вовчик)
Берете 2-х кВт плитку и включаете: взяли фазу с автомата а ноль с контура, на контакте меряете напряжение если больше 200В-хорошо
ну и для чего такие советы, точнее даже для кого?
# 20 | 2013-09-09, 21:32





Цитата
сейчас закупаем и бьем беттерманн, забил-накрутил-дальше забил
классно, круто, удобно, но ДОРОГО мля !!!!!!!

Цитата
ну и для чего такие советы, точнее даже для кого?
не ну хоть как-то себя проверить надо, перед выездом лаборатории. Ежели у тебя 15 Ом, это еще простительно и решается забивкой доп штыря, а ежели 100 Ом, коллеги (лаборатория) может не понять
# 21 | 2013-09-09, 21:43




Цитата
Три  стержня  по 6 метров, через  1.5 метра,
 БРЕК, это вообще Валента предложила
# 22 | 2013-09-09, 21:45




Цитата (Yahuhlya)
не ну хоть как-то себя проверить надо, перед выездом лаборатории
killed кто вообще должен делать измерения? Хозяин? Домохозяйка? Если, не дай бог, летальный исход при измерений хозяином/хозяйкой, сидеть кто будет за такие советы? Почему их вообще должна интересовать "кулибинские" способы замеры сопротивления заземления?
И да, даже в "кулибинских" способах надо от чего-то отталкиваться, от сопротивления, тока, падения напряжения. А то включил 2 кВт, а какое у него сопротивление хз. Таким методом много намеряете.
# 23 | 2013-09-09, 23:22 Сообщение отредактировал Квинто - Понедельник, 2013-09-09, 23:30




 
Цитата
кто вообще должен делать измерения?
шпециалист, но как-то проконтролировать надо, давайте вообще не будем отвечать на вопросы пока чел не предоставит групу допуска.
# 24 | 2013-09-10, 09:38




Цитата (Квинто)
А то включил 2 кВт, а какое у него сопротивление хз

У него - это у кого?
# 25 | 2013-09-10, 10:20




Подниму я тему.
Уважаемые электрики,
Посоветуйте,
Можно делать заземление
По одной стороне с трубой газовой
и водяной трубой?
# 26 | 2013-10-04, 13:34




Валента, Что вы имели ввиду по одной стороне? Поконкретнее можно?
# 27 | 2013-10-05, 09:50




Заземление планируется от фундамента 0.50см.
Газовая труба в 1 метре от фундамента.
Водяная труба в земле проложена на 1м.40см.
Прикрепления
# 28 | 2013-10-06, 15:28




Валента, в ПУЭ написано что нельзя присоединять к трубам, а про расстояние ничего не нашел я.
Цитата
Заземлители

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
1.7.112. Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ следует выбирать по условию термической стойкости при допустимой температуре нагрева 400 °С (кратковременный нагрев, соответствующий времени действия защиты и отключения выключателя).
В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует выполнить одно из следующих мероприятий:
увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока их службы;
применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим покрытием или медные.
При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией.
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п.
# 29 | 2013-10-06, 20:15




К трубам присоединяться заземление не будет.
Но трубы будут вблизи заземления.
# 30 | 2013-10-07, 10:47



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Как правильно сделать вокруг дома контур заземления.
Страница 2 из 2«12
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kuankazak kuankazak
Куандык
Сообщений: 0
180irinka 180irinka
Ирина Рассказова
Сообщений: 1
alekceigolovan alekceigolovan
Alekcei Golovan
Сообщений: 0
ucoz_reg_2 ucoz_reg_2
Никита Мальцев
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760