Как правильно сделать вокруг дома контур заземления.

Доброе время суток.
Вот  читаю я читаю  форум, 
но так и не понимаю  как  правильно сделать  вокруг  дома контур  заземления.
Есть  два  варианта;   
1   -  сваритьвокруг  дома  рамку с  штырями и через  какое то расстояние  забить эти  штыри  металлические в  землю.
2  -   забить  в землю  штырь  и  бросить  туда соль.
Конечно  мне второй  вариант более предпочтительней,меньше  мороки, 
да и самим можно  сделать.  Но  хочется  сделать по правилам.
Помогите,  как или  подскажите  спецов,  кто это делает в   Киеве.
# 1 | 2013-09-02, 15:29 Сообщение отредактировал Валента - Понедельник, 2013-09-02, 15:35





Цитата
1   -  сваритьвокруг  дома  рамку с  штырями и через  какое то расстояние  забить эти  штыри  металлические в  землю.
правильный вариант

Цитата
2  -   забить  в землю  штырь  и  бросить  туда соль.
 не правильный

ПС а какой у вас грунт, а где есть место, а на сколько денег рассчитываете, а ввод у вас по системе ТНЦ или ТТ
# 2 | 2013-09-02, 18:31




Делать заземление по периметру это жестоко, если конечно у вас там грунт не с высоким сопротивлением.
И да, сопротивление заземления не выше 30 Ом.
Цитата (Валента)
через какое то расстояние забить эти штыри
грубо, две длины штыря - тобишь если длина штыря 3м, то следующий штырь бить через 6м. Я так понял будем использовать черную сталь? Если арматуру, то диаметр не меньше 16мм, если уголок будем бить, то сечение не меньше 100мм2 (толщина стенки 4мм).
# 3 | 2013-09-02, 21:06




Находимся  в  Киеве.
Грунт  у  нас  песок.
А не подскажете  мастера  который сдлает контур заземления?
# 4 | 2013-09-02, 21:19




Обыкновенный сварщик это может сделать. Режь, забивай и вари.
# 5 | 2013-09-03, 11:55




Цитата (Вовчик)
Обыкновенный сварщик это может сделать
сделать то сможет, а мерять кто будет. И грунт с большим удельным сопротивлением, так что бить придется или много или глубоко или подальше.
В принципе, можно забить несколько штырей, после организовать систему ТТ.
# 6 | 2013-09-03, 17:17




Ну что делать
Где найти этого СВАРЩИКА-ЭЛЕКТРИКА?????????
# 7 | 2013-09-03, 19:44





Цитата
Ну что делать 
Где найти этого СВАРЩИКА-ЭЛЕКТРИКА?????????
прозвонитесь по родственникам и соседям, ежели и там не порекомендуют чего то (ой кого то) - да поможет вам гугл (я бы сделал, но где вы были неделю назад).
# 8 | 2013-09-04, 10:04




А я могу и подождать...
# 9 | 2013-09-04, 10:22





Цитата
А я могу и подождать...
вы видели что на улице и прогноз не лучше, через месяц снег выпадет, делать надо или сейчас или уже весной.
# 10 | 2013-09-04, 11:59




Предложили  такой  вариант,
Три  стержня  по 6 метров, через  1.5 метра,
между  стержнями полоса.
Все  с  нержавейки.
Сколько  это может  стоит?
# 11 | 2013-09-07, 21:37 Сообщение отредактировал Валента - Суббота, 2013-09-07, 21:38




Цитата (Валента)
Все с нержавейки
может оцинковка
Даже если и нержавейка, то зачем?
Цитата (Валента)
Три стержня по 6 метров, через 1.5 метра
я же написал выше как надо. В данном случае расстояние между заземляющими электродами 12м должно быть, можно чуть меньше, но точно не 1,5м.
# 12 | 2013-09-07, 22:33





Цитата
Все  с  нержавейки.
 ага еще возьмите из золота, сказано, берите черный метал (трубу, уголок, арматуру), на ваш век хватит.

ПС в заземлении контур должен быть сварным, не для меня нержавейку поварить не проблема есть чем cool

Цитата
я же написал выше как надо. В данном случае расстояние между заземляющими электродами 12м должно быть, можно чуть меньше, но точно не 1,5м.
то есть, она должна быть обьемна
# 13 | 2013-09-08, 14:59




Цитата (Валента)
Все с нержавейки.


Круто! Нержавейка дороже чем медь.
Цитата (Yahuhlya)
берите черный метал (трубу, уголок, арматуру),

Арматуру только круглую, никакого переменного сечения (рифленние)
 
Цитата (Квинто)
между заземляющими электродами 12м должно быть

Тоже круто, и при таких раскладах можно и вертикальные электроды не забивать
# 14 | 2013-09-09, 10:06





Цитата
Арматуру только круглую, никакого переменного сечения (рифленние)
 тут я готов поспорить, рифленка легче (как не странно) забивается, а что рифленку, что кругляк по технологии надо "ущильнюваты" водою
# 15 | 2013-09-09, 11:33



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Заземление, зануление » Как правильно сделать вокруг дома контур заземления.
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766