Готов выслушать замечания по поводу исполнения распределительного щитка. Сразу предупреждаю, что замечание типа "где фальшпанели?" не принимаю, - они сняты, чтобы были видны "внутренности"! Интересуют дельные замечания, чтобы можно было учесть на будущее, да и исправить пока что можно, - объект еще не закончен! 
# 1 | 2013-03-06, 16:00 Сообщение отредактировал Mozya - Среда, 2013-03-06, 16:17
|
К сожалению фото не самого лучшего качества. Сделано все аккуратно. Единственное я не вижу заземления корпуса щита и наличие резервных выключателей.
|
Одно замечание: судя по фото у вас как подходящие, так и отходящие провода из щита малость в натяжку идут. Лучше небольшой запас сделать, чтоб при необходимости на другой автомат перекинуть была возможность.
|
1. Желательно делать маркировку проводов, нумерацию автоматов. 2. Схему с нумерацией автоматов на внутреннюю часть дверцы шитка. 3. Резиновые кольца(монтажные гильзы) отсутствуют в месте входа кабелей в щиток. Скорее всего Вы сами вырезали часть отверстий для кабелей. Края острые - нужно защитить кабель. А так - всё ок!
|