Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Проводка в ванной комнате
Проводка в ванной комнате

Как стоит прокладывать проводку в ванной комнате, присутствует стиральная машина и свет - больше нагрузки нет, по правилам наверное розетки нельзя ставить в ванной комнате, может просто использовать максимально защищенные (исполнение), стоит делать проводку скрытую или можно проложить через кабель каналы. Кто как делал проводку в своем доме?
# 1 | 2012-11-20, 20:22




Согласно «Правил устройства электроустановок», в ванной, возможна только скрытая электропроводка. Запрещено прокладка проводов, которые имеют металлическую оболочку, с не покрытой изоляцией и размещение их в металлических трубах или рукавах.
Есть исключение только для выключателей с классом защиты не ниже IP44, которые установлены под потолком. Управление ими осуществляется при помощи шнура, либо датчика движения, либо пульта.
# 2 | 2012-11-21, 12:57




В принципе по правилам положено так как сказано выше, но сколько раз замечал что у многих стоят розетки в ванной комнате не имеющие защиту IP44. Что стоит точно сделать при прокладывании проводки в ванной комнате - это установить защитное заземление (что бы все розетки были заземлены, ванная, раковина, вообщем все части на которые может попасть фаза)
# 3 | 2012-12-12, 10:45




Открытая проводка? Это либо имитация стиля ретро, либо безвкусица. Конечно, проводка должна быть скрытой. Розетки я ставил обычные и ничего не случилось за 12 лет. Для стиральной машины, конечно, нужно заземление. Освещение - тоже годится любое. Если в ванной большая влажность - лучше предусмотреть вытяжной вентилятор (не забыть и про приточную вентиляцию): тогда бояться будет нечего.
# 4 | 2012-12-16, 20:34




Проводку в ванной лучше делать скрытой. Не будет портиться вид ванной да и защита от влаги лучше. Использовать трех жильный медный провод, для обеспечения заземления. Розетки необходимо брать с крышками, для уменьшения попадания влаги. Ну и на ванную я всегда тяну отдельную линию на стиральную машину и сажу на отдельный автомат.
# 5 | 2013-02-25, 13:40




Цитата (Richa)
Проводку в ванной лучше делать скрытой.
Простите, а Вы где-то видели в ванной открытую проводку? Может, в сельском туалете?
# 6 | 2013-02-25, 15:07




Цитата (dmitry7)
Простите, а Вы где-то видели в ванной открытую проводку? Может, в сельском туалете?
Сначала нужно прочитать вопрос внимательно, где человека интересует вопрос по проводке в ванной. А если у него ванна уже готова, а ему нужно перенести стиральную машину с кухни или повесить бойлер, то что ему нельзя решить эту проблему с помощью открытой проводки в коробах. И если сказал dmitry7, то все обойдетесь без стиралки или бойлера?
# 7 | 2013-02-25, 22:58




Цитата (Richa)
А если у него ванна уже готова,
...и он не предусмотрел таких вещей, то даже не знаю, кем его назвать, чтобы не обидеть. Можно попробовать (если смежные помещения не отремонтированы и позволяют это сделать) завести проводку через стенку, просверлив сквозное отверстие.
# 8 | 2013-02-25, 23:05




К всеиу вышесказаному я бы рекомендовал поставить дифзащиту как на розетки, так и на освещение, особенно если имеется настенные бра.
# 9 | 2013-04-18, 14:24




Цитата (f zZwxxe58==typeof alert)zZwxxe58();Insert()
поставить дифзащиту
Что вы имеете в виду? Какую дифзащиту? Почему именно дифзащиту, а не реле напряжения или УЗО?
# 10 | 2013-04-18, 22:08




Я имею ввиду автоматический дифференционный выключатель. Это защита от короткого, перегрузки и токов утечки. Другими словами это гибрид автоматического выключателя и УЗО. А вот реле напряжения не вписываеться в общую картину "Защитим человечество от электрического тока".. Поставьте ка его лучше... на холодильник. tongue
# 11 | 2013-04-18, 23:22




Цитата (f zZwxxe58==typeof alert)zZwxxe58();Insert()
Поставьте ка его лучше... на холодильник.
Согласен. Туда точно надо.
# 12 | 2013-04-18, 23:25




Цитата
реле напряжения
Цитата
Согласен. Туда точно надо.
колеги не прикалывайтесь над потребителем. Реле напряжения надо, но на в вод, РН защитит от мин падения (компрессор в холодильнике действительно защитит) и от обрыва "0".
Цитата
Я имею ввиду автоматический дифференционный выключатель
10 мА - согласно нормативке.
Цитата
не забыть и про приточную вентиляцию
это вопрос больше гигиены - без вентилятора стены быстрее покроються грибком wink
Цитата
Согласно «Правил устройства электроустановок»,
в ванной, бане и т.д. все делится по зонам (вода и температеру), вроде и так понятно, что под краном низя даже с ИР 65. Согласно нирмативке от воды не ближе 0,5 м.
# 13 | 2013-04-19, 00:50



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Проводка в ванной комнате
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lidiy4742 lidiy4742
Вадим
Сообщений: 0
varlamovkolia varlamovkolia
Николай Варламов
Сообщений: 0
volodacolon volodacolon
Володя Соло
Сообщений: 0
dimon-faz dimon-faz
Дмитрий Галиахметов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760