Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Выбираем диф. УЗО
Выбираем диф. УЗО

Какой марки диф. узо больше и лучше подходит для обычной двухкомнатной квартиры, конечно если из целей экономии , то марки IEK , ну а если чтобы не переживать за перебои в сети , какой лучше ABB или Schneider Electrics?


Прикрепления
9429705.jpg(49.4 Kb) · 2374353.jpg(58.0 Kb) · 6037788.jpg(68.7 Kb)
# 1 | 2012-09-15, 19:38




Schneider Electric все-таки бренд мирового уровня, но достаточно трудно найти оригинал, а не китайскую подделку. По ABB возникали вопросы, хотя по гарантии все меняли. А в принципе главное спросить сертификат на продукцию,продавцы китайских товаров не всегда имеют на них документы.
# 2 | 2012-09-21, 19:16




Самое главное не марка, а качество самого монтажа. Принцип действия у все автоматов с УЗО одинаков, IEC точно так же сработает как и автоматы других производителей. Стоит обращать внимание на подтянутые контакты, например после монтажа поработал автомат день два, стоит подтянуть контакты по известным всем причинам.
# 3 | 2012-11-04, 21:20




В основном использую Eaton, бывший Moeller.
# 4 | 2013-04-18, 14:40




У этих двух брендов довольно качественные автоматы, но подделок полно. Я больше работал со Schneider, поэтому могу рекомендовать их автоматы. Но посмотреть сертификат было бы не лишним
# 5 | 2015-02-17, 15:29




Исходя из личного опыта, я бы не рекомендовал для приобретения IEK, так как он тоже имеет не очень дешевую цену, а срок службы гораздо меньше чем в АВВ или Schneider Electrics.
# 6 | 2015-02-17, 17:54




Цитата asd317 ()
Какой марки диф. узо больше и лучше подходит для обычной двухкомнатной квартиры, .... ну а если чтобы не переживать за перебои в сети , какой лучше ABB или Schneider Electrics?

УЗО не защищает от перебоев в сети,для этого лучше использовать реле напряжения.


В вашем случае для защиты от поражения электротоком ,посоветовал бы использовать не УЗО,а диф автомат.
# 7 | 2015-02-18, 01:22 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-02-18, 01:31




asd317 !
На каком варианте остановились?
# 8 | 2015-02-24, 00:39




Не по тому принципу выбираете диф. автомат. Если вам так важна безопасность, нужно брать не "C16" маркировку, а "B16". Меньше время срабатывания.
# 9 | 2016-02-19, 02:09




Цитата Beliar ()
Меньше время срабатывания.
Время срабатывания электромагнитного расцепителя у С16 и В16 абсолютно одинаково. При перегрузке В16, возможно, и сработает быстрее (надо бы характеристиками это дело подтвердить), но эффективнее от этого защита не станет. Применяют В16, в основном, в сетях с малыми пусковыми токами (или с полным их отсутствием), особенно полезны они при малом расчетном (или измеренном) токе КЗ у самого удаленного электроприемника. Панацеей от всех бед автоматы с характеристикой "В" не являются.
# 10 | 2016-02-19, 17:50




Цитата Alexzhuk ()
Время срабатывания электромагнитного расцепителя у С16 и В16 абсолютно одинаково. При перегрузке В16, возможно, и сработает быстрее (надо бы характеристиками это дело подтвердить), но эффективнее от этого защита не станет. Применяют В16, в основном, в сетях с малыми пусковыми токами (или с полным их отсутствием), особенно полезны они при малом расчетном (или измеренном) токе КЗ у самого удаленного электроприемника. Панацеей от всех бед автоматы с характеристикой "В" не являются.
Конечно одинаковое. С автомат - будет ждать 10-ти кратного превышения, а B автомат - 5-ти кратного... Вопрос, какой щиток быстрее загорится?
# 11 | 2016-02-20, 23:15 Сообщение отредактировал Beliar - Суббота, 2016-02-20, 23:16




Цитата Beliar ()
Вопрос, какой щиток быстрее загорится?
Никакой, потому что "ждать" никто и никого не будет. Если проводка в квартире нормальная, то ток КЗ гарантированно превышает десятикратную уставку (доказано не раз измерениями нашей лаборатории). А вот ложных срабатываний от холодильника при запуске компрессора можно "дождаться" вполне. И при запуске болгарки можно получить кукиш вместо нормальной работы.
Актуально применение "В" в селах и дачных кооперативах, где при удалении от ТП ток КЗ так сильно падает, что не спасает даже увеличение сечения питающего кабеля на вводе в дом до 50 мм2 (сам натыкался на такой случай, а деревня была - домов 30, не более). У самого на даче такая же хрень.
Вывод: автоматы с характеристикой "В" нужны, но там, где их применение обосновано.
# 12 | 2016-02-20, 23:42 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Суббота, 2016-02-20, 23:42




Цитата Alexzhuk ()
А вот ложных срабатываний от холодильника при запуске компрессора можно "дождаться" вполне. И при запуске болгарки можно получить кукиш вместо нормальной работы.
У меня стоят все автоматы класса В, ничего не срабатывает. Автор написал про 2-х комнатную квартиру... Много вы видели тех, кто болгаркой дома работает? Соглашусь с тем, что везде ставят С-шки.
# 13 | 2016-02-22, 23:04



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Выбираем диф. УЗО
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rishanglad rishanglad
Light Master
Сообщений: 0
Трясило Трясило
Ярослав
Сообщений: 0
shvaikoinna65 shvaikoinna65
Inna Shvaiko
Сообщений: 0
andriy54335433 andriy54335433
Андрій Томашук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766