Здравствуйте!

Правильным ли будет сделующее подключение в щитке:


?

Спасибо:)
# 1 | 2017-01-22, 14:25




Во-первых согласно ПУЕ - Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Т.е. в Вашем случае выкидываем однополюсный автомат и перекл нулевой провод на трехполюсный 25А
Автомат 25А запитать от нижних губок 50А, а не от верхних - так как 50 это вводной и он защищает питающую линию, а вы в обход вводного автомат на эту пит. линию еще вкл доп нагрузку.
# 2 | 2017-01-24, 13:41




Ясно, спасибо:)