Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Проводка в домах панельного типа. (Где распайки)
Проводка в домах панельного типа.

Подвернулась халтурка. Соседи сверху затопили 2-хкомнатную квартиру, дом панельный. Замкнуло пол квартиры. Не могу найти
распайку, изначальную, от которой идут линии на комнаты. В щите - 1 автомат
всего, значит, по идее с распайки все отходящие должны идти. После входа в
квартиру, нашлась одна распайка, перекусивши провод, обесточил квартиру
сверху... Кто сталкивал? Где поискать? Сдирать все обои как-то не хочется
 (не заплатят ведь за это)...
# 1 | 2015-03-16, 19:07




Обычно в панельных домах разводка делалась над входными дверями ближе к потолку, ставилась обычная распредкоробка в которой размещались заизолированные скрутки по группам. Вообще для поиска скрытой проводки существуют соответствующие приборы, которые рекомендую использовать для вашей безопасности.
# 2 | 2015-07-21, 15:51




У меня разводящая коробка стоит на две квартиры, на мою и соседа за стеной. Можно было спокойна от соседа запитаться на халяву. Так что можно спросить у соседа, где у него коробки.
# 3 | 2015-11-26, 16:08




Вооружитесь маленьким молоточком и деревянной ручкой простучите все стены в прихожей. В месте с коробкой будет глухой звук. Вполне возможно, действительно ваши расключения могут быть в коробке соседа. Я сам такое встречал. Более того, видел что  из этих коробок опуски на розетки/выключатели тоже могут идти по его стороне. А ещё встречал такое: освещение первого этажа проложено по полу второго, освещение второго этажа уложено в полу третьего и т.д. 
Так что, если  нормальные соседи по этажу, то нужно попроситься к ним посмотреть их коробки.

А теперь маркетинговый совет. 
Не морочьте голову с поиском где замкнуло. Как правило, если вы не найдёте, то врятли ещё кто-то найдёт. Если это шабашка, то карты вам в руки!!! Убедите хозяина, что лучше положить новую проводку (хозяину новая проводка, а вам хороший заработок). Денёк поищите старую, а потом убедите. Если вы электрик, то не мне вас учить какие слова найти.
# 4 | 2015-12-11, 22:17




Цитата tomilenko_aleks ()
Убедите хозяина, что лучше положить новую проводку
Как только начнете ходить по соседям и искать у них коробки, да еще озвучите хозяину версию с расположением проводки в полу этажом выше - вопрос о новой проводке будет решаться еще быстрее.
А еще расскажите про вероятность электроснабжения соседа через свой счетчик, что не редкость в панельных домах. Будет еще один довод.
А напоследок дополнительный вопрос хозяину: устраивает ли его текущее положение розеток и отсутствие в них защитного проводника?
# 5 | 2015-12-12, 00:09




Распайки располагаются в распределительных коробках под потолками в каждых комнатах. На входе одна м в комнатах по 1 - 2 штуки. Возможно они под обоями.
# 6 | 2015-12-12, 12:28




Ну конечно легче всего насоветовать новую проводку и все, а вот к примеру если человек снимает квартиру, разве ему захочется делать там ремонт?
# 7 | 2016-01-03, 15:14




Как вариант можно прибегнуть к прокладке проводки в коробе, но лучше уж поискать обрыв определившись, где напряжение пропало - легко вычислить поврежденный участок.
# 8 | 2016-01-03, 15:15





Цитата
Распайки располагаются в распределительных коробках под потолками в каждых
комнатах. На входе одна м в комнатах по 1 - 2 штуки. Возможно они под
обоями.
Да не возможно, а они сто процентов под обоями smile Простите, но вы мистер очевидность, вот только не до конца верный. В домах разных серий расположение распределительных коробок разное. Не поверите, но я видел и распределительные коробки на кухне, прямо в середине стены smile
# 9 | 2016-01-10, 01:53




Цитата lisss ()
В домах разных серий расположение распределительных коробок разное.
А серий этих мно-о-ого. Почитайте статью в Википедии "Типовые серии жилых домов". Очень интересно будет определить по ней серию Вашего дома, а затем искать на него типовой проект, что даже в интернете не так то просто. Я натыкался на ссылки на форумах, но штучные, и уже не вспомню где.
Еще есть интересная инфа на http://www.kvmeter.ru/information/homes_series/
Там нагляднее будет процесс определения серии проекта дома.
# 10 | 2016-01-10, 12:17



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Проводка в домах панельного типа. (Где распайки)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766