Вчера в щитке выбило автомат на 16 ампер. Линия отдельная в частном доме там лампочки и две розетки. Включили автомат а он начал искрить гудеть, напряжение в этой линии не появилось а вот остальные лампочки сидящие на отдельной линии стали ярко гореть при чем электросчетчик стал крутить как бешенный. Поменяли автомат 2 раза история та же, тока в этой линии нет, автомат не выбивает при этом а счетчик начинает крутить как бешенный.
|
Перенапряжение. На этой линии скорее всего сидит толсты потребитель или ноль вот-вот отвалиться. Пробовали замерит напряжение в сети?
|
Или "потребитель толстый" или короткое замыкание в проводке и току короткого замыкания не хватает, чтобы автомат отключить, хотя от перегрузки в итоге должен был отключиться, но, видимо, его с перепугу раньше отключали. Ищите короткое замыкание, а лучше начните с поисков пропавшего контакта в нулевом проводе (как понимаю, ввод в дом трехфазный, иначе такая светомузыка не случится).
|
Короткое замыкание в проводке не даёт яркого горения ламп! Гул счётчика и яркость ламп - наверняка перенапряжение. Так бывает когда вместо 220в в сети есть 380в. Часто такое случается при перехлёстывании воздушных линий электропередач. Меряйте напряжение.
|