Помогите с новой проводкой

Затеял ремонт в комнате, заодно решил и провести дополнительные розетки для компьютера вместо удлинителя.
Вот фото проделанной работы 
Левые 5 розеток для компьютера, монитора, системы 5.1 и блока питания маршрутизатора - общая мощность которых не более 2 кВт, а правые 2 розетки для блока питания ноутбука и зарядки телефона.
Вопрос как правильно сделать монтаж ? Можно ли в 1 штробе прокладывать 2 фазы и 2 ноля к примеру для 2 розеток в разных концах комнаты ? Провода имеются любого сечения.
# 1 | 2013-05-11, 19:30




Kiperenok, Здравствуйте, можно проложить 2 провода в одной штробе, но я б сделал одним проводом ВВГ 2х2,5 мм2. Токовая нагрузка провода ВВГ 2х2,5 мм2 44 ампера=9,6 кВт
# 2 | 2013-05-12, 22:37




Цитата (elektro)
Kiperenok, Здравствуйте, можно проложить 2 провода в одной штробе, но я б сделал одним проводом ВВГ 2х2,5 мм2. Токовая нагрузка провода ВВГ 2х2,5 мм2 44 ампера=9,6 кВт
Спасибо за ответ. Но мне пришлось отдельно вести 2 провода на левые 5 розеток и 2 на правые 2, так как болты на розетке короткие    и для параллельного подсоединения 2-ух правых розеток  места уже не было.
# 3 | 2013-05-13, 09:02



12

Зря Ви стільки проводів тянули, треба було поставити під  розетки углублені коробки і в них зробити зєднання для наступних розеток .(економія провода)
# 4 | 2013-05-14, 01:05




Это сделать можно опустив два кабеля медных по ВВП 2*1.5 мм кв с распаечной коробки. Он выдерживает нагрузку около 3 кВт и потому этого сечения должно быть достаточно. И с полторачкой проще работать в установочных коробках чем с 2,5, она не такая жесткая.
# 5 | 2013-05-16, 08:28




Судя по фото Вам могло хватить и одного провода 2х2,5!
Вы же получается проложили 4шт!!! ЗАЧЕМ???
Слева можно было вообще установить одной монтажной коробкой все 5 розеток, а в штробе "вернуться" до правых розеток проводом 2х1,5. Соединить параллельно розетки можно было вообще до установки в монтажную коробку, так что вообще не понимаю сути проблемы!
# 6 | 2013-05-25, 14:42 Сообщение отредактировал Mozya - Суббота, 2013-05-25, 14:44




Обычно так и делается как на картинке и по правилам стоит вести два кабеля от распределительной коробки, розетки делать шлейфом нельзя, хоть и сам много раз делал шлейфом. В одной штрабе силовые кабеля вести моно, единственное что - это нельзя вести кабеля сетевые и коаксиальные с силовыми, даже если у них хороший экран.
# 7 | 2013-05-26, 15:00




Цитата jeck ()
Обычно так и делается как на картинке и по правилам стоит вести два кабеля от распределительной коробки, розетки делать шлейфом нельзя, хоть и сам много раз делал шлейфом. В одной штрабе силовые кабеля вести моно, единственное что - это нельзя вести кабеля сетевые и коаксиальные с силовыми, даже если у них хороший экран.

Есть доля правды. Но нужно от распайки тянуть 5 жил на компьютерные и 2 жилы на остальные  3 розетки(сечением 1.5 мм). Это как правильно.

А так как ремонт делаете сами, то и решать придется самим, но в случае проблемы с проводкой будете корить себя.
# 8 | 2015-01-26, 19:57




Очевидно, что автор вопроса "чайник" в электрике и ему не известно, что ноль и фаза у него в квартиру подходит одна. Прокладывать два провода можно, но желательно в двойной изоляции... Но лучше действительно протянуть одним проводом и сделать распайку в подрозетнике.
# 9 | 2015-07-18, 22:23




Можно вообще ничего не прокладывать, а установить вместо одинарной розетки двойную, или даже целый блок розеток. В этом случае, ничего прокладывать не нужно, а достаточно будет сделать в стене необходимое количество гнезд для установки нескольких дополнительных розеток рядом.
# 10 | 2015-08-02, 02:00




Самое оптимальное это провести один кабель на 5 кВт. К нему уже цеплять розетки в нужных местах. Сетевой кабель не прокладывать вместе с силовым. Перед тем как вешать на него нагрузку убедитесь что автоматы соответствующие.
# 11 | 2015-08-02, 08:21




Цитата Kiperenok ()
5 розеток для компьютера, монитора, системы 5.1 и блока питания маршрутизатора - общая мощность которых не более 2 кВт
Интересно, откуда там возьмется 2 кВт? Такой мощности "с головой" хватит, чтобы с помощью "системы 5.1" озвучить маленький стадион. :-)
# 12 | 2015-08-02, 14:08




Цитата lviv1313 ()
Интересно, откуда там возьмется 2 кВт? Такой мощности "с головой" хватит, чтобы с помощью "системы 5.1" озвучить маленький стадион. :-)
Тут же было сказано, не более 2 кВт, в чем крамола? Ну хочет человек провести пять розеток, ему на месте виднее. Я бы конечно, поступил иначе, установил бы блок на 5 розеток или кинул сетевой фильтр:

и не морочил бы себе голову.
# 13 | 2015-08-02, 16:57



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Помогите с новой проводкой
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0
nikmal250857 nikmal250857
Николай Мальчевский
Сообщений: 0
winehall2018 winehall2018
VINO _VNIK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766