Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Перегрев теплого пола.
Перегрев теплого пола.

Обратился один заказчик с таким вопросом,что утром теплый пол в ванной оказался очень горячим. Ощущения таковы, что греет 1,5 Квт.... . Пол 300вт, выключатель вместо терморегулятора, выключатель 10А расплавился немного, узо не стоит. Интересует пригоден ли теплый пол к дальнейшей эксплуатации?
# 1 | 2013-05-08, 21:53




Цитата
Интересует пригоден ли теплый пол к дальнейшей эксплуатации?
а если по голове дать у Вас челюсть отвиснет ?
а если взять мегер или хотя бы тестер ? да проверить ?
 
Цитата
выключатель вместо терморегулятора
а брится вместо электробритвы - электрогазонокосилкой !
Цитата
выключатель 10А расплавился немного, узо не стоит
мне таких жлобов не жалко, а вот жену детей, таки - да.
# 2 | 2013-05-09, 00:13




Вы не описали, эксплуатировался ли этот пол ранее, или же это было первое включение. Если эксплуатировался, то как долго? А в принципе, очень похоже на частичное замыкание, ведь выключатель в 10 А способен выдержать более 2 кВт мощности. А вы говорите, что нагрузка всего 300 Вт.
# 3 | 2013-05-09, 22:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Монтаж внутридомовых электрических сетей » Перегрев теплого пола.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766