[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Сколько потребляет светильник типа ЛВО 4х18 (Фактическое потребление светильника.)
Сколько потребляет светильник типа ЛВО 4х18

Добрый день!
Интересует такой вопрос. Никак не могу найти формулу расчета фактического потребления светильника.
Одни говорят, что фактическое потребление светильника, зависит от КПД светильника. То есть, если у самого светильника КПД = 55%, то потребление светильника будет  4 х 18 : 0,55 = 130,9 Вт. То есть выходит, что светильник на самом деле потребляет не 72Вт, а 130,9.
Другие говорят, что мол этот параметр не верный, а верно считать потери на ПРА. И что эти потери на 1 светильнике порядка 20%. То есть показывают мне расчеты, что 4 х 18 +20% = 86,4Вт.

Есть еще один вариант, что если в лампе установлены ЭПРА, то за счет их экономии светильник потребляет вообще на 10 - 15 % меньше. То есть 4 х 18 - 15% = 61,2 Вт.

Помогите пожалуйста разобраться где правда?
Заранее спасибо!
# 1 | 2013-01-30, 11:45




Однозначно будет потреблять больше чем 72 Вт, ведь есть КПД и еще реактивная мощность.
# 2 | 2013-01-30, 12:28




Ну этот вариант я вообще не рассматриваю как правду. Так как если считать, что светильник будет потреблять меньше 72Вт, то и КПД будет больше 100%, а я насколько помню со школьной программы это уже будет просто вечный двигатель )

Ну так а сколько он будет реально потреблять? Может есть какие-то формулы?
# 3 | 2013-01-30, 12:31 Сообщение отредактировал lochness - Среда, 2013-01-30, 12:31




Цифра 18 это потребление Вт за час одной лампой, цифра 4 означает что в светильнике 4 лампы, там есть еще дроссель или баластник, но они потребляют очень мало энергии, так что считайте 4 умножить на 18 = 72 Вт, в час работы (без розжига) ваш светильник потребляет 72 Вт, за три часа соответственно потратит 216 Вт. Есть еще небольшие затраты на розжиг, но это первые минуты работы после включения.
# 4 | 2013-02-01, 12:45




Цитата (jeck9864)
Цифра 18 это потребление Вт за час одной лампой, цифра 4 означает что в светильнике 4 лампы, там есть еще дроссель или баластник, но они потребляют очень мало энергии, так что считайте 4 умножить на 18 = 72 Вт, в час работы (без розжига) ваш светильник потребляет 72 Вт, за три часа соответственно потратит 216 Вт. Есть еще небольшие затраты на розжиг, но это первые минуты работы после включения.

То есть вы хотите сказать, что светильник имеет 100% КПД??? Честно говоря, я в это мало верю. Я думаю, что балласт потребляет не мало энергии, за счет скачков напряжения, выделения тепла. Ну 20% это как минимум, при очень качественном ПРА.
ПиСи: насколько я помню то балласт и дроссель это одно и то же. Только названия разные.
# 5 | 2013-02-01, 12:51




Похоже, что вы не совсем понимаете, что такое КПД. КПД - это отношение полезной мощности к потребляемой. 
А теперь подумайте, как применить понятие КПД к светильнику? В светильниках (лампах) можно сравнивать светоотдачу при равной потребляемой мощности. Так что вам правильно ответили про "4 умножить на 18 = 72 Вт, в час работы".
# 6 | 2013-02-01, 18:17




Цитата (tkanton)
Похоже, что вы не совсем понимаете, что такое КПД. КПД - это отношение полезной мощности к потребляемой. А теперь подумайте, как применить понятие КПД к светильнику? В светильниках (лампах) можно сравнивать светоотдачу при равной потребляемой мощности. Так что вам правильно ответили про "4 умножить на 18 = 72 Вт, в час работы".

Правильно я все понимаю. И именно это и имею ввиду. В данном случае полезная будет 72 Вт. А потребляемая?
И если светильник потребляет 72 Вт, то куда делось потребление балласта у которого не маленькие потери при работе. А так же при скачках напряжения!
По этому могу смело заверить, что ваши рассуждения не верны. У меня знакомы брали и в лаборатории проверяли лабораторным путем, сколько же потребляет такой светильник.
Так показания у них были разные при разных условиях. Но не опускались ниже 110 Вт. А в некоторых случаях достигали реальных 136 вт.
И кому здесь верить.
# 7 | 2013-02-01, 18:24




Самый простой вариант - измерить потребляемую мощность. 
1. Измерить напряжение сети
2. Подключить ваш светильник к сети через амперметр.
3. Умножив ток на напряжение получим потребляемую светильником мощность.
PS: и все же вы не понимаете, что такое КПД smile
# 8 | 2013-02-01, 18:47




Ребята что вы там спорите замените лампы на светодиодные линейки и получите не110 и даже ни 72вт а этуже освещенность с затратами в 14 вт
# 9 | 2013-03-31, 01:57




Для того, что бы посчитать полную мощность светильника необходимо умножить мощность одной лампы на  количество. Если это сделать со светильником 4*18 тогда получается, что она составляет 72 Вт.
# 10 | 2015-02-17, 18:29




Цитата серссср ()
Ребята что вы там спорите замените лампы на светодиодные линейки и получите не110 и даже ни 72вт а этуже освещенность с затратами в 14 вт
Ну если светильник растровый, то линейку нельзя ставить (глаза пожалейте), а надо ставить лампы светодиодные с цоколем Т8. А если со стеклом, то можно и линейки. Но только не 14Вт, а как минимум 35-40, что бы получить адекватное 4-м лампам по 18Вт освещение.
# 11 | 2015-02-18, 14:28



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Сколько потребляет светильник типа ЛВО 4х18 (Фактическое потребление светильника.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766