Наверно многие из вас замечали, как иногда, даже при выключенном освещении слегка мигают энергосберегающие лампы. Немного разобравшись пришёл к выводу, что виновником всего является фаза, которая приходит напрямую к светильнику. И чтобы устранить проблему, нужно поменять местами фазу и ноль в распредкоробке в узле подключения выключателя и светильника. Но не всегда есть доступ к распредкоробке. Хочу задать вопрос-существуют ли другие варианты устранения неполадки?
Для этого параллельно лампе ставят хотя бы даже бумажный конденсатор 0,1мкФ. Можно чуть больше или меньше. Лучше на 400-600В.
Спасибо за ценный совет. Как нибудь проверю так сказать в лабораторных условиях. Но я как представлю, что для того чтобы припаять конденсатор, нужно будет работать паяльником навесу, что очень неудобно, так и хочется еще что нибудь придумать попроще. Может еще у кого-то варианты будут?
Если соединение люстры через клеммник, то можно прямо в него и подключиться параллельно лампам. Или если все на скрутках, то перейти на клеммник. Еще такое бывает, когда выключатель с подсветкой. В этом случае лучше перейти на обычный. Что касается мыслей о лабораторных испытаниях, то это уже давно проверено.
Фаза приходящая на прямую к энергосберегающей лампе не всегда есть причиной неполадки мигающей лампы. Скорее всего, как мне говорили специалисты, причиной такого неудобства, является использование выключателей с подсветкой. Именно она не разрывает полностью цепь и по тому через энергосберегающую лампу проходит слабый ток, который влечет за собой мигание.